Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - La basse pression

[Résolu] - La basse pression#817

5Contributeur(s)
AircofrigoPeionh3youn
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bon jour

Est-ce une aspiration basse par rapport à la bp normale,se caractérise toujours par une prise de galce de l'évaporateur?

Merci d'avace

MAAROUK
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut maarouk,

et bien en réfléchissant un peu... voir à ce moment quelle est la T° d'évap (-que 0 ou +)?
voir aussi la cause de cette BP trop basse! si manque de fluide par exemple et bien le givre va commencer à venir sur le début de l'évap et donc là il évapore moins d'où le givre continue sa progression sur l'évap et ainsi de suite..
voilà ,ce qui me vient direct à l'idée :#
Peio Peioicon_post
Salut,
La réponse est non, pas toujours.

Question suivante ? :-D
nh3 nh3icon_post
Ben non, un fort manque de charge ne va pas induire de prise en glace ..et pourtant la BP sera basse ... donc question suivante aussi ......... ;-)
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bah bah hbah,

il parle pas de manque de charge le copain

juste BP trop basse!!

maintenant certes qu'un sérieux manque de charge ne donne pas de givre malgré un BP même BP à-40 :-D
mais un faible manque de charge par contre, je confirme mon post précédent
nh3 nh3icon_post
mouais ..sujet résolu
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
youn younicon_post
on peu aussi avoir une basse pression si lorifice du detendeur est encrassé (orifice et tamis)