Est-ce une aspiration basse par rapport à la bp normale,se caractérise toujours par une prise de galce de l'évaporateur?
Merci d'avace
MAAROUK
Aircofrigo
salut maarouk,
et bien en réfléchissant un peu... voir à ce moment quelle est la T° d'évap (-que 0 ou +)?
voir aussi la cause de cette BP trop basse! si manque de fluide par exemple et bien le givre va commencer à venir sur le début de l'évap et donc là il évapore moins d'où le givre continue sa progression sur l'évap et ainsi de suite..
voilà ,ce qui me vient direct à l'idée :#
Peio
Salut,
La réponse est non, pas toujours.
Question suivante ? :-D
nh3
Ben non, un fort manque de charge ne va pas induire de prise en glace ..et pourtant la BP sera basse ... donc question suivante aussi ......... ;-)
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Aircofrigo
bah bah hbah,
il parle pas de manque de charge le copain
juste BP trop basse!!
maintenant certes qu'un sérieux manque de charge ne donne pas de givre malgré un BP même BP à-40 :-D
mais un faible manque de charge par contre, je confirme mon post précédent
nh3
mouais ..sujet résolu
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
youn
on peu aussi avoir une basse pression si lorifice du detendeur est encrassé (orifice et tamis)