Actuellement je suis en train d’étudier un schéma électrique d’une centrale froid positif de 52KW. 
Cette centrale a 3 compresseurs Scroll. Le schéma électrique montre que lorsque les 3 compresseurs sont à l’arrêt, les électrovannes des chambres froides positives ne peuvent plus s’ouvrir même si une chambre froide est en demande à cause d
’un asservissement des électrovannes des évaporateurs aux
 compresseurs.
Je ne comprends pas l’intérêt d’un tel système, car chaque évaporateur dispose d’une électrovanne et d’un régulateur, donc lorsque la chambre froide n’est plus en demande de froid, l’électrovanne reste fermée ce qui vide l’évaporateur.
Lorsque toutes les chambres ne sont plus en demande, toutes les électrovannes sont fermées ce qui fait couper le dernier compresseur de la cascade. 
Dans
 le système classique, lorsque une chambre froide est en demande de froid une électrovanne s’ouvre, la BP remonte ce qui fait repartir un compresseur, et il n’y pas de risque de coup de liquide car toutes les électrovannes étaient fermées. 
Et pourtant sur le schéma électrique Profroid il y a un asservissement sur les électrovannes des chambres froides. 
Quand toutes les chambres froides  sont à la consigne, toutes
 les électrovannes sont donc fermées par les régulateurs (un régulateur pour chaque chambre froide) et donc tous
 les compresseurs sont à l’arrêt ce qui met en
 fonction l’asservissement des électrovannes.
Si un régulateur est en 
demande de froid, l’
électrovanne restera fermée à cause de l’asservissement. 
Donc si les électrovannes sont étanches, la BP ne peut pas remonter et donc
 la centrale ne repart plus, c’est un montage étrange.
Pourquoi un tel montage ? quelle utilité ?
Note : c'est une  centrale carrossée GCV Scoll  
http://www.profroid.com/profroid/cms/7216-7650/gcv-scroll.dhtml
La partie du schéma électrique : 
http://www.frigoristes.fr/getfile.php?att_id=1023&apli=forum_npds&att_name=asservissement%20%E9lectrovanne%20centrale%20froid.pdfMessage édité par : jp0065 / 08-05-2013 20:24