BJR
Voila je voudrais savoir comment calculer la puissance d'un climatiseur dans un local transfo
Sachant qu'il y a deux transfo font 800 KVA dans ce local et il faut tenir de la chaleur degagé par les transfo
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Adrien
Présentation faite :
duss
Salut,
Tu fait un bilan normal pour ta pièce et tu rajoute la perte engendrer par le cos phi (rendement) du transfo, mais le plus simple c'est de faire la demande au fabricant du transfo.