Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Pressostat ?

Pressostat ?#5650

9Contributeur(s)
kfgspv49BA43biloutemarsPLnetsusteph87glagla
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
kfg kfgicon_post
Salut tout le monde
Voila je voulais savoir quel est la difference entre les pressostat php,pbp classique,et ce type de pressostat image :

http://img213.imageshack.us/img213/4905/dsc00464lt.jpg :-o

et si possible un minimum d'information sur lui!! Appelation,principe de fonctionnement,reglage,utilisation...(!!!??) Merci.

Message édité par : Adrien / 01-11-2012 00:33

spv49 spv49icon_post
Salut,

Le pressostat php est pour la haute pression et le pbp la basse pression, ton image correspond à un pressostat Hp de station de récup à réarmement manuel
BA43 BA43icon_post
salut à tous
pressostat à réglage d'origine fixe et rearmement manuel effectivement il yenà un sur les station de récup mais j'en ai eu trouvé sur d'autre matos genre fabrique de glaçons. L'UH livre certains de ces groupes avec ce genre de pressostat BP et HP non réarmable
à coeur vaillant rien d'impossible
biloute bilouteicon_post
bonjour,

ta photo ne montre pas beaucoup d'indication; mais on dirait un modèle de chez jhonson controls.
rien à dire de + que les autres.

ah si, tu prends un catalogue jhonson controls, tu verras que tu epux trouver plein de différents pressostat de ce type; que tu sélectionneras suivant ce que tu veux faire, et suivant le type de FF du circuit.
exemple: ce modèle xyz est prévu pour du R407c en HP et est à réarmement manuel. :-D

à+
mars marsicon_post
les réglages sont impossible car membrane taré à l'inscription de la pression. Pour l'application c'est comme un pressostat classique, sauf qu'ici tu t'embete plus avec les reglages c'est déjà fait :b . c'est utilisé pour la rapidité de mise en oeuvre ( simple vissage sur un embout shrader normalement comme ça démontage en dévissant simplement, avec un leger pshit :-( pas bien faut pas dire).
ETT par exemple les utilise beaucoup dans ses ROOF TOP, sur les UH possible d commander avec.
ça prend moins de place dans le camion.
Inconvenient à mon sens membrane plus fragile, et pour les sécu ce n'est pas destiné à déclencher sans cesss, vous me direz les autres aussi mais celui là plus particulierement.
Moi je les trouve très pratique, pas de flexibles, cablage rapide et rallonge possible des fils par wago à leviers afin d'effectuer un remplacement rapide.
Que te dire de plus? :#

PL PLicon_post
Bonjour. Pressostat à réglage fixe à réarmement manuel, généralement pour la HP mais existe aussi pour la BP. Cordialement PL
Pat
netsu netsuicon_post
Salut!!!

J'irait dans le sens de mars: ces préssostats ne sont pas fiables comparé aux classiques danfossou autre...

il est risqué de les utiliser comme pressostats de régul, surtout si ils ne sont pas relayés derière...

J'ai déja vu des CPs morts à cause d'eux et nous les avons d'ailleurs bannis pour ce qui est de la régul pump down :b .
le froid est un état d'esprit.
PL PLicon_post
Bonjour. J'avais mal lu effectivement ce genre de pressostat est mal adapté pour une régulation en sécu oui.
Cordialement PL
Pat
kfg kfgicon_post
Salut tout le monde...
merci a,tous pour vos réponses rapides ..

en fait ce n'est pas pour une quelconque utilisation, seulement je suis tomber sur lui, j'ai" deviné" que c'était un pressostat(hp,monté prise mano hp il coupait l'installation);et je me suis ,encore senti en retard...
l'image était juste pour illustrer le type de l'appareil..

encore merci a tous.

Voila,je suis fixé,question complémentaire : l'explication de ce pressostat: ressemblerai ,meme grossierement; a ce type de pressostat d'éléctromenager ?
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
netsu netsuicon_post
Les deux ont en commun de maneuvrer un contact élèctrique en fonction d'une pression ;-) ...

Mais les pressostats d'électroménager que tu montre ont pour fonction de controler le niveau d'eau dans la cuve de la machine, alors que les pressostats utilisés en froid controlent en général la pression (température de changement d'état du FF) et enclanchent ou arrêtent les divers éléments de la machine (compresseurs, ventilateurs...) ;-)
le froid est un état d'esprit.