Bonsoir amis frigolos!! A quoi est dû,selon vous, le phenomene qui fait que l'aiguille des manos monte et descend pendant une lecture de pression???
Merci
Message édité par : Aircofrigo / 25-09-2012 20:27
Lukycold
Salut fifituga,
Tu parle de la monté et desccente des aiguilles ou tu parle du batttement rapide?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
fifituga
Salut!! du rapide!!! l´aiguille est stable et d'un coup hop ça monte et sa redescend!! Tu vois le truc??
Lukycold
Donc un battement rapide? Sur quel mano, HP ou BP?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
fifituga
Sur le bp lucky.
Lukycold
Cette variation est due à la simple ouverture de ton détendeur qui pilote la charge de ton réfrigérant.
Attention toutefois si tu parle en clim ou froid com. En cilm si tu est sur cap de détente et que tu pilote ta pression de condensation en ON / OFF elle fait aussi varier ta BP.
A+
PS: Es-tu frigoriste de métier?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
glagla
bonsoir a tous
fifituga si ton aiguille oscille vraiment très rapidement cela peut être dû également a ton detendeur trop ouvert, mais une fois de plus tout dépend de l'oscilation
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
fifituga
Salut glagla! Ce n'est pas une variation tres ample! Elle est rapiden et frequente.
glagla
bonsoir a tous
donc comme le dit lucky rien de bien anormal
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Lukycold
A tu fait un appoint d'huile sur cette installation, Cela peutx être due au train d'huile qui revient vers ton compresseur?
A tu contrôlé ta surchauffe?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )