Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - Charge Fluide Zeotrope et Azeotrope

[Résolu] - Charge Fluide Zeotrope et Azeotrope#5203

7Contributeur(s)
Mike57500dussnetsuglaglafylip22frigopathemarcel11
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Mike57500 Mike57500icon_post
Salut, j'aimerais que vous confirmez se que je vais dire.

Quand je charge un fluide zeotrope '410a par exemple). Je peux choisir la façon de remplier (liquide ou gaz) c'est ça ?

Et pour les azeotrope (407c par exemple) je suis obligé de le charger en liquide pour mettre la même proportion des 3 fluides qui le compose ? ou non vu que leur température d’évaporation et en dessous de la T° ambiante ?

Actuellement je charge tout en liquide pour un façon pratique, mais j'aimerais savoir si ce que je pense et juste.

Mike

Message édité par : Mike57500 / 06-08-2012 20:53

duss dussicon_post
Salut,

Ta raison, charge tout en liquide car meme un fluide que tu peux soit disant charger en vapeur peux quand meme se dénaturer selon la vitesse de charge.

Si il sévapore douçement dans la bouteille le composant le plus volatile sera forçement plus abondant.
Doué en tout, Bon à rien!
netsu netsuicon_post
Salut

Je charge systématiquement en liquide aussi...Vous avez déja essayé de vider un tube de 60 kg en vapeur dans une positive et par une schrader?? :-D :-D

Il tout de même est intéressent de savoir que pour la charge le glissement est sans importence... ce qui est importent c'est de savoir si c'est un corps pur ou un mélange

par ex le CO2 est un corps pur donc tu peux charger en vapeur et le R404A n'a pas(peu) de glissement mais c'est un mélenge donc charge en liquide obligatoire. ;-)
le froid est un état d'esprit.
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

netsu pour le co2 je te conseil la vapeur jusqu'au depassement de ton point triple après passe au tube liquide, sinon tu risque d"y passer du temps :b :b
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
fylip22 fylip22icon_post
Bonsoir,

Pour éclaircir un point :
Tous les fluides de la famille des 400 sont des mélanges et sont zéotropes.
Tous les fluides de la famille des 500 sont des mélanges et sont azéotrope.
Et comme le fait netsu, je charge également toujours en phase liquide, que ce soit un corps pur (R134a...) ou un mélange (R404A, R422D...).

À bientôt,

fylip22
netsu netsuicon_post
RE

Pourquoi glagla?? ta as quelque chose contre la neige??tu n'aime pas les sports d'hivers?? :# :#

Je suis déja loin... :-D :-D

Message édité par : netsu / 06-08-2012 22:26

frigopathe frigopatheicon_post
je pense qu'il faut raisonner en gain de temps et se dire qu'en liquide ca va plus vite.Y a pas que ca a foutre d'attendre que la charge se termine.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Mike57500 Mike57500icon_post
Je travail exclusivement sur du froid de confort donc pas de co2 pour moi ;)

Je travaille avec du 410a 407c et 134a

La seul fois ou je charge en vapeur c'est quand j’interviens sur une fuite qui a moins de 7% de perte pour fluide a glissement.

Mike

Message édité par : Mike57500 / 07-08-2012 15:36

frigopathe frigopatheicon_post
salut mike, quel est l'intérêt de charger en vapeur?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Mike57500 Mike57500icon_post
Quand j'ai j'interviens sur un manque de fluide ?