Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - pressostat hp

[Résolu] - pressostat hp#5190

7Contributeur(s)
karim1313netsuMike57500glaglaavanlarfrigopathexavierc
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
karim1313 karim1313icon_post
bonjour a tous voila ma qestion est simple mais pas tous le monde me donne les memes reponse
comment regler un pressostat hp sachant que je vis pres de marseille donc temperature exterieur max 35 degres plus 15 degrés et apres dois je rajouter 5 bar ou ?
merci pour vos reponse
netsu netsuicon_post
Salut karim1313

à Bayonne nous mettons (en général) les sécus HP des petits groupes à 60°C soit a peu prés 26 bars au R404A
le froid est un état d'esprit.
Mike57500 Mike57500icon_post
Salut

Pour le R404 entre 25 et 28 bars en règle générale ;)

Mais a voir selon ton FF

Message édité par : Mike57500 / 05-08-2012 16:43

karim1313 karim1313icon_post
Merci pour vos poste mais j ai toujours pas ma reponse j aimerais savoir combien doit on rajouter : temperature exterieur max +15 drgtes+ ? (bar ou degres ) ?
Merci
Salut a tous
netsu netsuicon_post
RE

Il n'ya pas de recette miracle, il faut analyser le systeme et régler tes sécurités à des valeurs qu'il ne doit pas atteindre en fonctionnement normal


En d'autre termes, tu vas droit dans le mur si tu applique toujours la même reçette... :paf
le froid est un état d'esprit.
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

karim les soupapes sur la hp r 404 sont taré a 28 bars, donc a toi de regler tes pressostat securité hp en dessous.
si tu as autres choses en FF controle la tare de ta soupape hp, et rèbgle ta sécu en dessous, des methodes miracle pour le reglage il n'y en a pas, on peut te donner une formule ou methode aprise sur les bancs de l'école ou de l'afpa, mais seul l'environement dans lequel est instalé ton groupe est a prendre en compte :b
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
karim1313 karim1313icon_post
Merci pour vos poste mais j ai toujours pas ma reponse j aimerais savoir combien doit on rajouter : temperature exterieur max +15 drgtes+ ? (bar ou degres ) ?
Merci
Salut a tous
netsu netsuicon_post
Citation : netsu 

RE

Il n'ya pas de recette miracle, il faut analyser le systeme et régler tes sécurités à des valeurs qu'il ne doit pas atteindre en fonctionnement normal


En d'autre termes, tu vas droit dans le mur si tu applique toujours la même reçette... :paf
le froid est un état d'esprit.
 


ET

bonsoir a tous

karim les soupapes sur la hp r 404 sont taré a 28 bars, donc a toi de regler tes pressostat securité hp en dessous.
si tu as autres choses en FF controle la tare de ta soupape hp, et rèbgle ta sécu en dessous, des methodes miracle pour le reglage il n'y en a pas, on peut te donner une formule ou methode aprise sur les bancs de l'école ou de l'afpa, mais seul l'environement dans lequel est instalé ton groupe est a prendre en compte

@ +


je crois plus en la proctologie qu'en la climatologie..hahaha


Ben c'ets pourtant clair, non?? :# :#
le froid est un état d'esprit.
avanlar avanlaricon_post
Salut

Php securiter=température extérieur+15°c+5°c de marge et après tu fait une relation température pression
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

avantar si je prends ta formule savante pour du r404 a

je prends un groupe dans un environement trés chaud, marseille en plein été, sur un toit, on est au mois d'aout et il fait très chaud, n'ayant pas d'ombre sur le toit, mon groupe est en plein soleil, on va dire 40°c :b :b :b
donc en prenant ta formule cela me donne 40+15+5=60°c en faisant ma relation pression temperature j'arrive a 28,660 bars, et la c'est sûre tu va chuter en pression rapidement, mais pas parce que tu auras refroidit par miracle ta hp, mais belle et bien parce que ta soupape aura cracher
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite