salut,
d'abord
pour beziat, je dois rectifier mon tir en effet j'ai tablé sur un delta de 10K mais en froid statique et domestique, il vaut mieux compter sur 15 à 20 K; donc évap entre -30 et -35°C ce qui donne une pression légèrement plus basse que celle que j'avais donné: entre0,66 et 0,844 barA.(-1 pour lecture sur le mano ou suivant modèle, -0,34 à -0,16)
pour amar, 1) si tu parles en barA (donc pas mano) cela nous donne une T° d'évap se situant entre -60 et -56°C pas mal mais cela m'étonnerait quand même!!;ce n'est plus un compresseur mais une pompe à vide !!
2) maintenant si tu parles en bar (donc mano), c'est trop haut car evap entre -24°C et -22°C ce qui me semble élevé pour amener les marchandises à T° voulu dans le congél.
3) à moins que tu parles en fait d'une pression de :"-0,1 à -0,2 bar" ce qui correspond à une pression absolue de 0,8 à 0,9 barA??mais alors là ta réponse n'est absolument pas claire à comprendre à partir du moment ou tu ne mets pas le "-" devant les pressions que tu donnes et de plus il vaudrait mieux (je pense) donner à ce moment là des valeurs comprises entre - 0,15 bar et -0,35 bar de manière à obtenir une T° d'évap suffisamment basse.
peux tu m'expliquer ce qui m'échappe dans ton raisonnement, car je suis pas un spécialiste en domestique et j'ai encore beaucoup à apprendre!!
bon courage à beziat et merci à Amar
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : aircofrigo / 25-12-2008 21:09
Message édité par : aircofrigo / 25-12-2008 23:32