Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» surchauffe total

surchauffe total#5115

9Contributeur(s)
AnonymeEvilcladMotioknetsuglagladmarcofrigopathecedric29fifi
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Anonyme Anonymeicon_post
une surchauffe total soit la t°c pris au thermophile sur ma vanne d'aspi moins t°vaporisation doit avoir quoi comme valeur mini et maxi en froid positif et froid neg
Evilclad Evilcladicon_post
Elle dois avoir une valeur de présentation avant toute chose.
Motiok Motiokicon_post
Salut,
ça se passe ici avant tout :

http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
netsu netsuicon_post
la surchauffe totale peut varier beaucoup en fonction de l'applicaition, de la longeur de tube...

Il faudrai plus de précisions pour pouvoir te répondre. ;-)
le froid est un état d'esprit.
glagla glaglaicon_post
Citation : netsu 

la surchauffe totale peut varier beaucoup en fonction de l'applicaition, de la longeur de tube...

Il faudrai plus de précisions pour pouvoir te répondre. ;-)
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
 


bonsoir a tous

me semble t-il que notre amis demande la valeur a laquelle doit être comprise sa surchauffe totale, :# :# on se doute qu'elle varie en fonction de beaucoup de paramètre, mais corrige moi si je me trompe, on estime qu'une surchauffe evapos est bien regler si elle est comprise entre 5°c et 8°c, donc l'amis demande entre qu'elle et qu'elle valeur on cosidère que la surchauffe totale est bien regler

donc cdiv1tu pourras obtenir une réponse apès avoir fait ta presentation comme tous le monde sur ce forum :b :b
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
netsu netsuicon_post
on estime qu'une surchauffe evapos est bien regler si elle est comprise entre 5°c et 8°c, donc l'amis demande entre qu'elle et qu'elle valeur on cosidère que la surchauffe totale est bien regler

Oui, Certes je suis d'accord pour la surchauffe à l'évaporateur.Cependant une surchauffe totale est la conséquence de la longeur du tuyeau, de l'état de l'isolent, de son épaisseur de l'embiance, de la vitesse du fluide...

Elle ne peut donc pas ètre Réglée. :#
le froid est un état d'esprit.
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Citation : netsu Elle ne peut donc pas ètre Réglée. :#

Ah bon??
La surchauffe totale serait donc " fixe " d'après toi!!?? :paf :paf

Mais peut-être faudrait-il qu'on soit raccords, sur ce qu'on appelle ... " surchauffe totale " ... et " surchauffe évaporateur " ... histoire déjà de voir si nous parlons de la même chose.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

tiens donc une surchauffe total ne peut pas être regler, bin merde alors ca fait des années que l'on me ment et que je règle n'importe quoi :paf :paf

il faut vraiment que je change de metier, car je n'y comprends plus rien
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
netsu netsuicon_post
SC évap: delta entre saturation BP et température en sortie de l'évaporateur.

SC Totale: delta entre saturation BP et température à l'aspiration des compresseurs.

Et bien entendu, La SC Totale n'est pas fixe: elle peut ètre influencée par de nombreux autres parametres autre que le détendeur qui lui, ne s'occupe que de la SC évap
le froid est un état d'esprit.
frigopathe frigopatheicon_post
salut les gars,

une fois que la température ambiante est intervenue en tant que facteur de déperdition sur les ramifications et les collecteurs, on s'apercoit effectivement d'un magasin à l'autre que pour une surchauffe de 5 à 7°C réglée aux postes, la température à l'aspi des compresseurs différe.
Elle différe comme vous l'avez dit, par rapport à l'ancienneté de l'instal, donc des isolants, la section et la longueur des tubes, leur disposition dans l'espace (sous terre, en l'air, en courant d'air, à l'extérieur....)

De plus, il apparait également que la température a l'aspi des compresseurs varie en fonction des saisons, vous serez d'accord que les déperditions ne sont pas les mêmes s'il fait -5 ou 0 ou 30°C.

Ensuite, les collecteurs qui disposent en amont de postes qui régulent souvent auront eux aussi tendance à être moins froid que ceux qui ne régulent jamais.

C'est pour cela que le réglage de la surchauffe en ligne n'est pas à prendre à la légère, et qu'elle n'est jamais fixe sur un relevé estival et hivernal, mais quasi egale sur une même semaine.

Pour moi une bonne surchauffe en ligne serait entre 10 et 15 max, mais quand en été ou en hiver?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.