Bonjour a tous,
J'aurai aimer savoir quel sont les différents possibilités pour faire des économies d'énergies sur une installations frigorifique, hormis la variation de vitesse et la HP flottante!! :-P
glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

je rajouterais

- bp flottante
- couverclesur le mobilier negatif
- porte sur le mobilier positif
- rideau de nuit avec decalage du point de consigne
- recuperation de chaleur
- ventilateur basse consomation
- detente electrique
- eclairage par led sur chambre froide et vitrine
- variation de vitesse sur compresseur et ventilateur

un bon reglage de tes instalations et un bon entretien

voila ce qui me viens comme idée aux premiers abord
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite


Message édité par : glagla / 17-06-2012 17:59

fifi fifiicon_post
Bonsoir

Glagla tu as presque tout dit et il y a aussi: production et stockage de froid maximum durant la nuit
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
oli oliicon_post
Dans tout sa c'est quoi le plus performant?
PL PLicon_post
Bonsoir. Eclairage avec LEDS!
Je crois que nos collègues t'on bien aidé, à toi de tirer partie du meilleur en fonction d'une etude appropriée et besoin du client, tu est là aussi pour counseiller celui-ci, et faire preuve de toutes tes compétences et de ton savoir faire, avec les données techniques des différents constructeurs.
Pat
oli oliicon_post
Ok merci à tous :=!
icon_post
Salut

il y a aussi: cordon chauffants régulés sur le taux d'hygrométrie, dégivrage gaz chauds [addsig]
xavierc xaviercicon_post
Citation : faycal59 

Salut

il y a aussi: cordon chauffants régulés sur le taux d'hygrométrie,

Bonjour,
Si tu peux développer, STP
Je ne connais pas, merci. ;-)
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
icon_post
Re

On a ça dans un hyper sur des bacs surgelés qu'on a recouverts par des portes vitrées récemment.
En plus de passer à un dégivrage/48h, on a aussi asservi la marche des cordons chauffants et des thermopannes à un hygrostat par ilot. Ca fonctionne très bien on est très peu embêté là dessus.
J'essaierai de vous mettre de la doc.
[addsig]

Message édité par : faycal59 / 17-06-2012 20:45

glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

pour ma part faycal pour les bac avec couvercle, jai essayé 01 degivrage par semaine (sur des vieux bac) ca marche impec :b :b

par contre les cordons chauffant autoreguler une catastrophe. :-|
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite