Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Vider bouteille de charge

Vider bouteille de charge#4915

7Contributeur(s)
HPBPagfroidmarsmarcel11BA43Motiokadelclimatisation
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
HPBP HPBPicon_post
Salut les amis hier en faisant une charge je suis arrivé au point que le compresseur n'arrivé plus a aspiré le fluide de la bouteille qui est pratiquement vide je pense méme qu'il ne resté que du gaz dedans alors pour la vider complétement obligé d'y aller avec la station de récup ? La on arriverait a la vider entiérement ? ya pa d'autre soltion ? Bon week end a tous
hpbp
agfroid agfroidicon_post
salut

si tu as une vanne sur la bp qui le permet, tu ferme la vanne de manière à fermer l'aspi vers l'évap, de cette manière le cp n'aura plus le choix que d'aspirer ce qu'il reste dans la bouteille!
par contre fermé la bouteille avnt de réouvrir l'accés à l'évap car selon la bouteille de gaz (si il n'y a pas de clapet) tu risque de la reremplir! :-D

sinon le cordon chauffant autour de la bouteille ça marche pas mal aussi, mais il en resteras toujours (du ff dans la bouteille) alors qu'avec la 1ere solution, en schuntant le pressostat bp le temps de la manip, tu peux vider quazi totalement ta bouteille!! :b

A+
AGFroid
mars marsicon_post
si c'est pour le principe de remettre toute ta charge, te fatigue pas s'il reste 50grs dedans ça ira( sauf si ton install a une charge faible , que j'estimerai à moins de 500 grs là je pense que ça a son importance).

Si c'est pour réutiliser la bouteille pour un autre fluide c'est pas une bonne idée , chaque fluide sa bouteille.

Autrement oui tu fermes ton départ liquide, et tu forces l'aspiration en shuntant le bp secu comme te l'a dit Agfroid.

Pour du r407c il faut tout enlever afin d'être sûr de bien remettre ton fluide à condition que ta récup initiale soit égale à la charge d'origine sous peine de fluide dénaturé.

par principe beaucoup de frigoristes rechargent le r407c par du neuf afin de ne pas prendre de risque.

Il est vrai aussi que les multiples poses de manos peuvent dans le temps faire perdre ses qualités au r407c sur de petites install mono split ou multi split de faible longueure.

Cordon chauffant ou décapeur thermique sont tes amis.

Pour ma part je me suis fais ma ceinture chauffante grâce à des cordons chauffant ronds ( 3 en tout) de 1.5m mits à plat sur du scotch alu, les fils soudés à l'étain et thermoprotégése, ça marche bien.

Je recupere l'alim sur les groupes d clim directement.

Voilà avec ça tu en as pas mal pour bien faire :-D




Message édité par : mars / 16-06-2012 20:25

agfroid agfroidicon_post
salut mars

je pense que c'est simplement pour finir une bouteille de ff neuf!!
avec les bilans ff et les marge d'erreur qui ne sont pas énorme, 50gr + 50gr sur chaque bouteille, à la fin de l'année ça fait un sacrée trou dans le bilan ff!! :paf

A+
AGFroid
mars marsicon_post
Bah y a qu'a dire que t'as mit 50grs de plus.

Ils nous les brisent avec leur regles ils ont qu'a venir voir comment on bosse aussi.

Je suis contre le degazage pur et dur mais le temps de finir la bouteille quelque fois ça peut etre long.

Faut pas pinailler pour ça! je sais que certain ne seront pas d'accord du fait que 50grs * 100techniciens ça en fait du fluide à l'air.

Mais bon comment faire?


marcel11 marcel11icon_post
quand tu fait ton bilan de fin d'année il ne demande pas les grammes seulement les kg donc il faut pas trop se tracasser pour 50 g
agfroid agfroidicon_post
lors du bilan oui c'est vrai que c'est au kg prés!
mais lors de l'audit, si a chaque bouteille tu perds 50gr, tu vas avoir une diff entre stock neuf, quantité chargé et reste en stock!

bon il faut relativiser, je ne crois pas que l'auditeur soit aussi pointilleux, mais il y a aussi le coté financier: c'est qu'il est de plus en plus chèr ce p... de gaz!!
et 50gr x 100 bouteilles = une bonne charge de 5kg :-D je deconne!
AGFroid
BA43 BA43icon_post
salut à tous
Normalement pour les fluids à glissement on ne doit pas vider complètement la bouteille dans une instal
je pense qu'il faut stopper quand il n'yà plus de liquide car on risque de charger du fluid détitré.doit-on récupérer le reliquat avant de reemmener la bouteille et pour cela faire une fiche fluid
à coeur vaillant rien d'impossible
agfroid agfroidicon_post
BA43 je n'y avait pas pensé à ça aussi!! :=!

encore un point qu'il faut que je retienne!!
AGFroid
Motiok Motiokicon_post
Salut,
Je pense que si tu veux bien faire la chose il faut mettre le groupe de transfert ou du moins mettre un mano exprés sur ta bouteille pour être sûr qu'il ne te reste plus de liquide car même avec des bouteilles tube plongeur t'arrive a laisser du liquide au fond et les tubes ne sont apparemment pas tous de la même longueur, l'autre jour croyant avoir fini une bouteille de 60 Kg de R134a je me suis retrouvé avec 2-3 Kg au fond ><
Bref mets ton groupe quand tu peux il travail tous seul t'a pas a perdre du temps a rester devant après tout.

Pour avoir fait le test, une bouteille de 62 L vidé de son liquide il te reste 500g de fluide a tout casser.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D