Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Régulation de la HP

Régulation de la HP#4866

3Contributeur(s)
Flostguitalsfrigopathe
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Flost Flosticon_post
Bonjour tout le monde !
Bon j'ai localisé pas mal de sujet sur la HP flottante, mais je n'ai pas trouvé de réponse a ma question...

Une régulation de HP flottante par controle des étages de ventilation avec recherche de HP LA PLUS BASSE, il s'agit n'y plus n'y moins d'une regule de type "fan control" ?

De plus sur un regulateur TWIDO, le différentiel réglable pour mes différents grpe de ventilation n'a pas de valeur minimun ? (me corriger si je le trompe)

Ce qui me donnerais au final quelques chose comme sa :
Température extérieure de base : 35°C
DT au condenseur en zone 4 : 8°C
θk = 43°C

Pour le réglage de la régulation :

Pcutin ≤ θk soit 19,5 bar
Pcutout = θext soit 16,05 bar

Heberger image

Mais au final en intersaison vers les 20°C extérieure, mes groupes de ventilation ne fonctionnerons pas ??!( Cela peut-il causer des problèmes ?)


Merci




Message édité par : Flost / 05-06-2012 12:29

guitals guitalsicon_post
normalement une bonne hp flottante doit maintenir un dt sur le condenseur en toutes circonstances.
on peut régler un dt admettons 4K entre la t°C de condensation et la t°C ext.
la seule chose qui change c que ta consigne varie en fonction de ta t°C ext
c'est a dire pour 20°C ext une consigne de 24°C de hp, pour 30°C ext 34°C de cond etc...
je croi que c plus ou moins ce que tu as dit.
ensuite pour la consigne minimum car il ne faut pas allé trop bas elle se règle en fonction des détendeurs que tu as.
il faut voir leur delta t hp/bp minimum toléré.
sur du positif a moins -10°C au r404a je te déconseille d'aller en desous de 9 bar en hp
moi je dit ça, je dit rien.
frigopathe frigopatheicon_post
salut flost,
que veut dire qu'à 20°C "ne fonctionnent pas"
1- ne ventilent pas
2- ou tu as des problemes
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Flost Flosticon_post
Je veux dire :

Si tu as regardé mon graph fonctionnel, en intersaison à 20°C aucun de mes ventilateurs ne s'enclenchera, n'es ce pas ?

Message édité par : Flost / 05-06-2012 21:11

guitals guitalsicon_post
en fait ton graf ne d'ecrit pas une hp flottante mais une hp étagé
moi je dit ça, je dit rien.
frigopathe frigopatheicon_post
j'ai effectivement regardé ton graphe, et de ton côté si tu l'avais compris tu aurais vu que ce graphe retanscrit les valeurs de pression pour lesquelles tes ventilos vont s'enclencher.
Il ne fait aucunement allusion aux températures extérieures (même si tu parles de DT)

Ton condenseur, va devoir rejeter la chaleur recupérer côté evapo et la puissance elec de ton compresseur et ce tout au long de l'année,la différence étant le nombre d'étages et/ou la durée de fonctionnement de ces étages.
Ta montée en pression va être longue et la descente rapide, d'ou l'intéret de bien regler les tempos (ou dif) d'enclenchement marche/arrêt, et celles entre étage.
Hormis par température froide et grand vent, il est vraiment trés rare de voir un condenseur 4 étages tourner en statique.

Si tu concois un systeme destiné à tourner en HP flottante, tu as vu les renseignements dans le forum en question.

Maintenant si le systeme existe déja et qu'il s'agit de savoir si tu peux faire de la hp flottante, le mieux c'est de voir avec le constructeur.






Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
frigopathe frigopatheicon_post
pour en revenir sur ton graphe,

dans la plage 16/17 bars, c'est marqué GV4
17/18, GV3....

Pourquoi les pressions croissent et les groupes de ventil decroissent?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.