Les Frigoristes

Herosysteme

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Chiffrage DRV

Chiffrage DRV#4850

8Contributeur(s)
Pascal47detentexaviercmarsJCDUSSPLEvilcladDocnad93
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Pascal47 Pascal47icon_post
Bonsoir,
J'ai un client qui vient de me solliciter pour un appel d'offre concernant la fourniture et pose d'un DRV Daikin RXYSQ6P8Y avec avec 11 unités intérieures gainables ou console.
Ne maitrisant pas encore l'installation des DRV, (la formation constructeur est prévue) je voudrais savoir, suivant vos retour d'expérience si l'on peut calculer un temps de pose au metre pour ce genre d'installation incluant la pose des refnet et collecteurs ?
Y'a t'il des erreurs à eviter ou des points particulier à prendre en compte pour un tel chiffrage.
La visite de chantier à lieu dans une semaine. Merci d'avance pour toutes vos infos.
detente detenteicon_post
salut pascal,

a mon humble avis, fait chiffrer a un sous-traitant spésialisé dans ce genre de reseau la main d'oeuvre, la fourniture par ton fournisseur et tu sera plus zen pour ton chantier, il te reste le suivie et mise en route. J ai des adresses de boites serieuses... ;-)
xavierc xaviercicon_post
Citation : detente 

salut pascal,

a mon humble avis, fait chiffrer a un sous-traitant spésialisé dans ce genre de reseau la main d'oeuvre, la fourniture par ton fournisseur et tu sera plus zen pour ton chantier, il te reste le suivie et mise en route. J ai des adresses de boites serieuses... ;-)

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Du même avis que détente ;-)
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Pascal47 Pascal47icon_post
Bonjour,
Merci xavierc et detente pour ces premières réponses.
La fourniture sera chiffrée par mon fournisseur habituel, le plan du réseau a deja été faite par le bureau d'etude.
Pour le sous traitant, c'est effectivement une solution. Je suis preneur.
mars marsicon_post
Bonjour,les points importants:

ne pas depasser les longueures admissibles et les hauteurs

brasure sous azote

câble de bus blindé et tresses raccordées entre elles, mais un seul point relié à la terre , le plus facile c'est au niveau du groupe exterieur.

pour le bus faire une feuille type de raccordement afin de ne pas confondre télécommande et communication avec le groupe, cela evite aussi à la mise en service de tout ouvrir pour chercher l'unité mal câblée .

Epreuve réguliere pour valider l'étancheité globale.( vanne d'isolement au top )

Le mieux comme conseillé c'est de faire sous traiter par une agence reconnue pour sa qualité de travail, et en profiter pour mettre un gars de chez vous à apprendre sur site.

C'est pas dur mais ça s'improvise pas.

JCDUSS JCDUSSicon_post
Bonsoir à tous,

Un vrv small 15 kw avec 11 unités intérieures cela me parait anormal
Voir le taux de connection au final .
Il serait plus judicieux en vue du nombres ui de partir sur du vrvIII. ;-)
PL PLicon_post
Bonjour. Daikin peuvent faire l'etude et determiner le materiel, ainsi avec le cu, le temps donner la MES effectuer par daikin.
ps: chez daikin on dit vrv et non drv qui est chez un autre constructeur.
Pat
Evilclad Evilcladicon_post
V ue que tu a une puissance de 6 chx soit 15 kw comme l'a dis JCDUSS tu pourra pas mettre 11 UI a l'interieur ça parait juste.Car 11 X 20 qui est une petite taille fait un total de 220 soit le taux de connexion 146% ce qui est un peu elevée.Le taux maximum sur ce type d'appareil est de 130%.Le choix de ton groupe dois ce faire par rapport a la puissance total des UI que tu va installé, la ton 6 chx me parait un peu trop petit.
Docnad93 Docnad93icon_post
Pour onze unités interieures sur un vrv je compterai environ 3 semaines pour une équipe de 2 personnes avec réservations maçonnerie prévu.
Concernant le chiffrage dans l'hôtellerie ont facturait pour un vrv réversible simultané (donc du 3 tubes) 4000-4500 euros par unités
Et pour un vrv classique 3500-4000 euros
Je parle ici de gainables de puissances 2,5 kw
Un sous traitant te prendra environ 700 euros par unitées ou bien travaillera au forfait
Ceci est une estimation indicative et chaque chantier est différent
mars marsicon_post
passage de tube, faux plafond ou pas.

Accroche d'ui ( attache directe ou suppport supplementaire de renfort.)

position de l'UE accès facile ou pas?

capacité de travailler en journée sans déranger l'entreprise, bruit pour copropriété, risque de dégats ou salissures exterieure, plein de paramètres a prendre en compte et une etudes sur site imperative.