Bonjour,

je fais mon bilan de chambre froid

et j ai 47,57 kW

+ 11kw de ventilateur

Facteur de correction du givre : à -20 °c on considère que le coefficient est de 1,5


58,57 x 1,5 = 87,855 kW


ma sélection:

http://www.heatcrafteurope.com/download/NF/documentation/NF_fr.pdf


le nft676 mais il est trop bas en puissance mais si je joue avec le Delta T je peux obtenir ce que j ai besoin ??


je sais pas comment m prendre



spv49 spv49icon_post
Salut,

C'est une chambre froide ou un tunnel de congélation, la puissance des compresseurs où est-elle? Normalement on fait le point d'équilibre avec les 2 (évapo et compresseur).

merci de m'éclairer pour ta question.
@+ :#

artfil artfilicon_post
célule de congélation rapide

le compresseur j ai pas encore choisi
car je dois calculé mon mon évapo avant toute chose .

normalment ca tourne a 58,57 kw car j ai 11 kw de ventilo


merci de m aidé
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir artfil,

Pourquoi veux-tu faire ton choix dans ce sens???

En premier, tu dois connaître tes besoins, en prenant en compte aussi bien tes besoins en froid ... que les sources de chaleur que tu dois annuler ( par exemple tes ventilos ), ensuite tu choisis le compresseur qui puisse avoir cette capacité, et seulement en connaissant la puissance réelle de ce compresseur . . . Tu choisis ton évaporateur, en rapport avec la puissance de ton compresseur,

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
spv49 spv49icon_post
Bsr,

C'est bien ce que je pensais, on choisis la puissance du compresseur d'après le bilan frigorifique et ensuite l'évaporateur, on fait le point équilibre entre les 2, calcul la puissance réel de l'évapo entre le delta théorique et le delta recherché.
Donc tu devrais faire ta recherche dans le bon sens.

@+
pierre pierreicon_post
salut

personnellement je commence par définir mon evap par rapport a mes besoins. et pas le compresseur.
imagine qu'il y ai des pertes de charge phénoménales sur ton installation, (évap / comp. séparé de 3 km :-P ) le compresseur pour les absorber doit etre plus puissant que ton évap.
a+
Pierre