Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» INFOS PIEGE A HUILE

INFOS PIEGE A HUILE#4290

5Contributeur(s)
xavier62marsglaglaAircofrigoFogel
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
xavier62 xavier62icon_post
bonsoir a tous.
Je voudrais avoir des infos concernant la pose de pieges a huile sur une installation frigo.
est il preferable de mettre des syphons sur une ligne frigo de grande longueur.
SuperieurE a 30 metres.
merci pour vos reponses.
mars marsicon_post
Bonsoir,

si t'as 30 metre de ligne droite ou meme des virages mais que tu as ta pente tous du long c'est pas utile.

Retour par gravité et flux du fluide

xavier62 xavier62icon_post
pour etre plus precis,il y a juste une remontee de 3 metres en sortie d'évaporateur.
ou pourrais-je avoir des infos sur les pentes etc.....?
merci.
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

en sortie évapo une remonté de 3 mètres, donc là je dirais un siphon contre siphon, avec une remonté reduite d'un diamètre. si tu as une emboiture dans ta remonté, ne pas oublié de l'ebavurer pour permettre a l'huile de remonter correctement. :b :b
sinon pour la pente je dirais 1cm au mètre, l'idéale serait 15 mm au mètre, mais en générale tu as des problèmes de hauteur pour effectuer de tel pente. :b :b
sinon pour le etc il faut être plus precis :-D :-D
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Fogel Fogelicon_post
salut, dans mon entreprise on met toujours un siphon à la sorti de l'évaporateur avec une remonter minimum au 3/4 de l'évaporateur pour qu'il soit bien noyer.

si non toute remonté il est conseillé de faire un siphon + contre siphon avec un pente de 1 cm par mètre.

Il est conseillé par kotza de faire des siphon + contre siphon pour aspiration et refoulement pour des hauteurs supérieures à 3 mettres.

Il disent que pour assurer un retour régulier de l'huile il est impératif, qu'elles que soient les conditions de fonctionnement d'assurer en permanence une vitesse minimun des gaz de 2,5m/s dans toutes les tuyauteries horizontales et de 5m/s dans toutes les tuyauteries verticales.

A par si : le diamètre du tube vertical dépasse 2'' ou si la température d'évaporation est inférieure à -10°C, une vitesse minimale de 8 à 9 m/s devient nécessaire pour remonter l'huile dans une canalisation d'aspiration.

Donc à toi de sélectionner tes tuyauteries pour obtenir des bonnes vitesse pour favoriser le retour huile au compresseur. ( voir avec tes abaques pour ton fluide,ta température de fonctionnement, ta puissance et ta longueur de tuyauterie. si tu les veut envoie moi un MP.)

je pense avoir était assez clair et j'espère avoir répondu à ta question.

a+++

Cordialement fogel ;-)
Fogel Fogelicon_post
PS: tuyauteries supérieures à 7,50m il est conseillé de faire une double tuyauterie