bonsoir à tous
en sortie évapo une remonté de 3 mètres, donc là je dirais un siphon contre siphon, avec une remonté reduite d'un diamètre. si tu as une emboiture dans ta remonté, ne pas oublié de l'ebavurer pour permettre a l'huile de remonter correctement. :b :b
sinon pour la pente je dirais 1cm au mètre, l'idéale serait 15 mm au mètre, mais en générale tu as des problèmes de hauteur pour effectuer de tel pente. :b :b
sinon pour le etc il faut être plus precis :-D :-D
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite