Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» delta sur l'eau?????

delta sur l'eau?????#4136

4Contributeur(s)
lcalvetpierreadelclimatisationnico71
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
lcalvet lcalveticon_post
Bonjour à tous ,

Ou puis je trouver les différents deltas sur l'eau concernant les évaporateur et condenseur à eau ?(delta sur l'eau et delta total)

Merci d'avance pour vos réponse.
pierre pierreicon_post
Salut k

pour le condenseur 6k (entrée / sortie)
a+
lcalvet lcalveticon_post
Merci!
lcalvet lcalveticon_post
Pierre,

il n'y a pas une histoire de condenseur a eau recyclée et a eau perdue?

ont ils les meme delta?
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut icalvet,pierre et bonne journée a ts.
pour les condenseur a eau perdu,tu t en fou,tu regle ta vanne pressostatique pour avoir une T° de condensation de +/-
40°C.
les echangeures a eau sont le plus sauvant selectionés pour un delta de 5.
par exemple coté evap,j ai de l eau de puit qui est a 12°C en entrée si ma pac est a 100% en sortie j aurais 7°C.en delta T totale en prend 10K donc avec de l eau a 12°C,j aurais une bp de 2°C.
au niveau condenseur le delta entree sortie d eau depond des constructeurs.
y en a qui reste sur le principe de 5K (la majorité) et d autre qui passent sur du 10K .
donc si j ai de l eau a 20°C en entree,en sortie j aurais 25 ou 30 selon
la conception de mon condenseur.
pour le delta T totale tu applique un dif
de 10 a 15K.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
lcalvet lcalveticon_post
Merci pour ta réponse adelclimatisation.

On est d'accord ,pour obtenir ses deltas ,on doit passé la machine frigorifique a sa puissance maximale?
pierre pierreicon_post
oui .
et en été avec 50° exterieur :-) :-)
a+
lcalvet lcalveticon_post
merci a tous!!!!
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
oui les delta sont pour un regime a 100%.
c est pour cela qu il faut tjr pousser a fond,si on veux faire un diagnostic :b
si non tes deltat et tes mesure de SC et
SR ne vaudrons rien dire.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
pierre on parle bien d echangeur a eau,
donc on en a rien a faire de la T° exterieur .
qu il fasse 20 ou 55°C ext,ma pac s en fou puisque mon condenseur lui soit il est sur de l eau de ville (+/-14°)
soit sur un puit (+/- 12°).
apres si ma pac n as pas ete selectionner pour des T° ext aussi elevées
on arrivera pas a refroidire les locaux,
ca c est claire.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"