Citation :
dmarco
Bonsoir mars,
Citation : mars " ... aussi coupure de la ventil pendant le dégivrage sauf les bacs surgelé avec une batterie centrale commune a 2 vitrine ... "
Euhhhhhhh ...... :-o :paf
Vous êtes sûr de vouloir laisser la ventilation tourner ... pendant un dégivrage de bac surgelé !!??
A mon avis, vos produits surgelés, stockés dans le meuble à ce moment là.... risquent fort de ne
PAS APPRECIER ce traitement!! :-|
Avez-vous déjà entendu parler de " rupture de la chaîne du froid " ?? ...
On est en plein dedans là....
@+
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Marco, tu n'a jamais vu un bac surgelés? :-o :-o (Il y a aussi des vitrines positives qui fonctionnent comme cela)
Avec les réésistances placés devant l'évapo, si tu ne laisse pas tourner les ventilo, le dégivrage ne se fait pas ... :paf
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faireMessage édité par : xavierc / 25-11-2011 07:31