Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Maintenance préventive, quelles opérations ?

Maintenance préventive, quelles opérations ?#3771

9Contributeur(s)
chouchen56glaglamanuvesoulPLmarsdmarcoxaviercboosterTechniCool
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
manuvesoul manuvesoulicon_post
Bonjour à tous. Sans être exhaustif, selon vous quelles sont les actions a entreprendre préventivement sur une installation frigorifique. (En englobant dans le terme "install frigo" une chambre froide Pos ou Neg, une centrale de supermarché, une PAC.... bref un système qui contient du fluide frigo.
Cette opération préventive pouvant être celle rendue obligatoire par la réglementation, à laquelle on rajouterait un certain nombre de "bricoles".

Je pense entre autres à :
- Nettoyage des condenseur/évaporateur
- Recherche de traces éventuelles d'huile
- Contrôle d'étanchéité
- Contrôle des pressions (si manos sur install)
- Contrôle des températures

J'attends vos idées, et merci d'avance !
PL PLicon_post
Bonsoir. Tu as tout dit, en plus peut ètre, les intensités, sens de rotation des ventilos, les debits d'air.
Pat
glagla glaglaicon_post
bonssoir a tous

en fonction de l'instalation je rajouterai
-test d'acidité de l'huile
-complement d'huile
-resserage armoire électrique
-control des filtres
-controle tension courroie
-controle alignement courroie
-controle des securités( hp, bp ...)

la liste peut être longue tous peu dependre de la périodicité de tes visites
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
chouchen56 chouchen56icon_post
Ma contribution :

*étalonnage des capteurs/sondes électroniques
*Analyse d'huile annuelle (type DPH de chez DEHON)pour les centrales.
*débits des pompes d'eau , leur garnitures mécaniques
*concentration du glycol dans l'eau glacée
*controle des isolements a la terre des différents moteurs
*analyse d'eau annuelle sur les circuit d'eau glacée pour vérifier si elle n'est pas agressive pour le circuit.

J'en laisse un peu pour les autres .... ;-)
manuvesoul manuvesoulicon_post
Quel(s) talent(s) !
Merci beaucoup, des choses bien sympa pas forcément compliquées, et que l'on oublie peut-être trop souvent.
:=!
mars marsicon_post
pitié veuillez controlez les dégivrages electrique et CHAQUE resistances les temps de degivrage , la temperature fin de deg le temps max de deg le temps d egoutement, la mise à l'heure de lhorloge et surtout si possible mettez les heures vers des heures raisonnables comme 5h00 c'est pas mal pour eventuellement etre appeler à 6h00 ou 7h00 c'est mieux que 3h00.



Marre de degivrer à l'eau froide quand le client n'a que 200 L d'eau chaude et que le controle précédent était bacler.

Tellement simple et rapide.

Merci qui?

Merci bibi! :b :b

mars marsicon_post
Pardon aussi coupure de la ventil pendant le dégivrage sauf les bacs surgelé avec une batterie centrale commune a 2 vitrine .

Donc aussi température de declenchement des ventilos à une temperature négative afin de ne pas projeter d'eau partout, je mets souvent -5°c mais ce n'est pas une science exacte.

Des specialistes pourront me conseiller à ce sujet.

mars marsicon_post
Pardon d'en rajouter mais l'experience si proche et agréable :paf :paf un beau matin à 4h00 en compagnie de mon ami le jet d'eau me pousse à vous conseillez( si vous me le permettez mon cher 8-) )

Aussi si les artistes en herbes tuyauteurs n'avait pas le choix que de "légèrement" faire passer les tubes cuivres en face de la ventil, bien dégivrer ces dernier afin que le flux d'air soit optimum.
Bien écouter la ventil si les ventilos ne commence pas à durcir ( probleme de roulement ou autre).

Je precise bien écouter c'est surtout les voir tourner et voir si le redémmarage après dégivrage est correct ou un peu dur.

Le positionnement des sondes reprise soufflage et fin deg ou batterie.

Et la supervision j'aime quand il y en a afin de voir si les degivrage ne dure pas trop longtemps et si le temps de descente en température est toujours aussi correct.


dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir mars,

Citation : mars " ... aussi coupure de la ventil pendant le dégivrage sauf les bacs surgelé avec une batterie centrale commune a 2 vitrine ... "


Euhhhhhhh ...... :-o :paf

Vous êtes sûr de vouloir laisser la ventilation tourner ... pendant un dégivrage de bac surgelé !!??

A mon avis, vos produits surgelés, stockés dans le meuble à ce moment là.... risquent fort de ne PAS APPRECIER ce traitement!! :-|

Avez-vous déjà entendu parler de " rupture de la chaîne du froid " ?? ...
On est en plein dedans là....

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
xavierc xaviercicon_post
Citation : dmarco 

Bonsoir mars,

Citation : mars " ... aussi coupure de la ventil pendant le dégivrage sauf les bacs surgelé avec une batterie centrale commune a 2 vitrine ... "


Euhhhhhhh ...... :-o :paf

Vous êtes sûr de vouloir laisser la ventilation tourner ... pendant un dégivrage de bac surgelé !!??

A mon avis, vos produits surgelés, stockés dans le meuble à ce moment là.... risquent fort de ne PAS APPRECIER ce traitement!! :-|

Avez-vous déjà entendu parler de " rupture de la chaîne du froid " ?? ...
On est en plein dedans là....

@+

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Marco, tu n'a jamais vu un bac surgelés? :-o :-o (Il y a aussi des vitrines positives qui fonctionnent comme cela)
Avec les réésistances placés devant l'évapo, si tu ne laisse pas tourner les ventilo, le dégivrage ne se fait pas ... :paf
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire