bonjour suite a un desamiantage dans des bureaux ou il y a plusieur clim je souhaiterais connaitre la methode pour stoker le maximum de fluide dans mes groupe de condensation équipée de vanne d isolement
merci
pierre
salut
allumer en position froid
tu fermes la vanne départ (petit tube)
et dès qu'il n'y a plus de fluide dans les tubes tu fermes le retour de ton unité intérieure (gros tubes)
et voila :b
a+
lohez2
il faut fermer d'abord l'aspiration puis le refoulement ou l'inverse :paf
dmarco
Bonjour lohez2,
Avant tout cela, ne pas oublier de poser les manos ... tels que lors de votre passage pour l'attestation d'aptitude, comme on a du vous l'apprendre.
Et vu que vos clims vont couper ( en bp ) avant d'arriver au vide total ... faire en sorte pour récuperer également ce qui reste dans vos installations, AVANT d'ouvrir vos circuits!
A moins que vous n'ayez une station de récuperation à disposition! Alors là, c'est encore plus fastoche... :b
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
adelclimatisation
salut a ts
c est quoi comme clim?
fermer le depart liquide ensuite l aspi,mais il faut que tu donne un peu de details car selon les marque tu peu avoir
un bouton pompdown.cordialement