Dans certains catalogues de constructeurs, on peut voir des détendeurs d'une capacité de 10 KW, 12 KW, etc...
Quelqu'un saurait-il comment font les constructeurs pour trouver ces puissances?
hydargos
bonjour,
un détendeur se caractérise par la nature du fluide pour lequel il est conçu, et sa puissance.
la puissance d'un détendeur se calcul comme suit :
P = k x S x racine (rho) x racine (Pk-Po) x Delta H
avec:
k = constante
S = section libre de passage
rho = masse volumique du liquide dans les conditions d'admission au détendeur
Pk et Po = pression de condensation et d'évaporation
Delta H = écart d'enthalpie à l'évaporateur