xavier62 xavier62icon_post
bonjour,
Je voudrais savoir si je peux poser un groupe a condensation sur un mur sur le quel ce trouve un tuyau gaz de ville a 50 cm du groupe et une chaufferie a 2 metres.
merci pour vos reponses.
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

Rien ne te l'interdit à ma connaissance
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
AAC AACicon_post
Bonjour,

a priori aucun probléme car il faut que les tuyauteries gaz ne doivent pas être au contact de tout autre canalisation, y compris bien sur les canalisations électriques.
La distance minimale entre une tuyauterie gaz et tout autre canalisation doit être de :

-30mm en parcours paralléle,
- 10mm en croisement

Les tuyauteries de gaz ne doivant pas être en contact avec des conduits servant à l'évacuation des produits de combustion.

Et pour finir une distance minimale de 3m doit être respectée entre une tuyauterie gaz et :

- toute antenne ou support d'antenne de radiodiffusion,
- tout conducteur de paratonnerre
PL PLicon_post
Idem que glagla85 et AAC
Pat
xavier62 xavier62icon_post
merci pour vos réponses. :-) :=!