Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Chambre froide positif et chambre froide négatif

Chambre froide positif et chambre froide négatif#3163

2Contributeur(s)
MacFlo77dtf
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
MacFlo77 MacFlo77icon_post
Bonjour, voila je dois trouver deux solutions pour regrouper la production frigorifique positive avec la négative.

Ma première solution est une installation bi-étager mais, je ne trouve pas de deuxièmes solution.

Avez vous une idée à mon problème?

Merci d'avance.
:b
dtf dtficon_post
salut

le system bi etager est un peu depasser et genere des problemes sur le long termes ainsi que des couts elever de maintenance, je te conseillerais plus tot le cascade soit R134a/CO2 ou R404a/CO2.


A+
MacFlo77 MacFlo77icon_post
Bah je dois donner deux exemples est dire chaque avantages et inconvénients donc je peux prendre les deux solutions.

Pour la cascade pourrais tu m'expliquer comment je peux alimenter:
-4 chambres froides positive à 2°C
-1 local déchet à 5°C
-1 labo à 10°C
-1 chambre froide négative à -20°C

Car je sais qu'un circuit sert à refroidir le condenseur de l'autre et que l'autre circuit permet de refroidir la chambre froide.

Merci
:b :b :b :b :b :b :b :b :b :b