Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» scroll

scroll#2503

4Contributeur(s)
chleuhmimifrigocedfr79discus
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
chleuh chleuhicon_post
bonjour a tous
dans le cadre d'une maintenance qui concerne le changement du dispositif de niveau d'huile sur un compresseur scroll copeland ,si j'isole le compresseur et que je récupére le fluide par la hp et bp je n'aurai pas de soucis de pression d'huile en demontant le dispositif de niveau d'huile??
.le circuit de l'huile est bien relié a l'aspiration du scroll??
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ,
quel est le type de dispositif ? y a t'il un réservoir d'huile ?
chleuh chleuhicon_post
oui ,c'est une centrale le dispositif est un trax oil a effet al.pardon pour les fautes.
chleuh chleuhicon_post
oui ,c'est une centrale le dispositif est un trax oil a effet al.pardon pour les fautes.
cedfr79 cedfr79icon_post
la cuve de ton compresseur est a ta pression bp
pour faire du froid il faut faire du chaud
mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : chleuh oui ,c'est une centrale


le réservoir d'huile est maintenu sous pression , il faut isoler le réservoir .
discus discusicon_post
salut mimifrigo,normalement il faut églement fermer la vanne de retour d'huile.
@+DISCUS
chleuh chleuhicon_post
Lorsque j'aurai changer le capteur de niveau d'huile je peu tirer au vide par l'aspiration du compresseur scroll
Merci a tous