Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Puissance comp. pour Ch. froide +

Puissance comp. pour Ch. froide +#2246

3Contributeur(s)
isfcermimifrigopierre
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
isfcer isfcericon_post
Bonjour,
je sollicite votre aide et vous en remercie d'avance, voila les données:
Chambre froide positive dont les panneaux font 6cm d'épaisseur, celle ci mesure 4m L/2.80m l/2.20m H = 24.64m3, elle est équipé d'un évaporateur plafonnier a 2 ventilos simple flux d'air Frigerst Type:MP290 Série:0022251, la température souhaité est de 0/+2 °C
j'aurais aimé savoir quel compresseur en puissance devrais je équipé cette C fr. pour avoir cette température, d'autre part pas énormément d'entrée/ sortie marchandise vu que c'est pour une petite superette, on me propose un CP UH CAJ9480Z qu'en pensez vous ?
http://www.saldymoiranga.lt/en/component/docman/doc_download/11-caj-9480.html
j'attends avec hâte vos réponses !

Aux audacieux sourit la chance !
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ,

qui te propose ce groupe ?? ton fournisseur ??


24 m3 à 0 / +2 sur un caj 9480 ?? même avec 10 m3 tu ne descendrais pas en température

ton distributeur devrait te conseiller un FH 4524 Z ou un FH 4531 Z



isfcer isfcericon_post
Une relation qui n'a pas eu connaissance des dimensions de la chambre froide en question. Cela dit comment en est tu arrivé à ce résultat, j'aimerais savoir afin que je puisse me débrouiller pour la prochaine fois. Merçi d'avance de tes renseignements !

Aux audacieux sourit la chance !
pierre pierreicon_post
Salut icifer

tu devrais soutraiter l'affaire
c'est plus prudent ;-)

a+
pierre
isfcer isfcericon_post
Alors pour la chambre en question, effectivement mimifrigo (renseignement pris auprès d'un technicien bureau d'étude) on m'a dit qu'il faut 2600 Watt fri. donc en choisissant en comp. Unité hermétique FH 4524 Z celui ci fournit 2570W. pour -10° d'évaporation mais par contre si je choisis le groupe complet du constructeur FH4524ZHR, toujours pour -10° d'évap. la puissance passe à 2950 W ~ je gagne 400W ~ en plus.
mes questions :
est ce le fait que le fluide soit sous refroidit par le condenseur que ce gain de puisance intervient ou j'ai loupé un épisode ?
Et si ce gain en puissance est réel, pourquoi ne pas prendre un groupe du même constructeur apparament moins puissant mais qui délivre toujours pour -10° d'évap. 2664W c'est a dire un FH4522ZHR ?

http://www.lefroid.fr/PDF/FR/A.pdf#page=11

Aux audacieux sourit la chance !
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ,
la différence de puissance entre compresseur seul et groupe complet vient du fait que les bases de calcul de puissance ont été changées : par exemple température de condensation sinon un 4524 donnera toujours la même puissance aux conditions de fonctionnement identiques . ;-)