Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» panne frigo de bar en r404a

panne frigo de bar en r404a#2176

8Contributeur(s)
dmarcodomagukmimifrigololobouAircofrigoreumeu
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
bonjour a tous j'ai un probleme sur un frigo de bar le compresseur condence et la temperature a l'interieur il fais que 10° du frigo.
merci de m'aidé [addsig]
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Un peu plus d'infos ne serait pas de trop!

Type d'installation? froid ventilé ou pas? températures?
Bref, tout ce qui pourrait nous être utile!

A+

icon_post
se un froid ventillé sa temperature devrait etre 4°
domaguk domagukicon_post
bonjour,
tu veux dire quoi par le compresseur condense ?

icon_post
IL EST TOUT HUMIDE AU¨POINT QUI COULE DE L'EAU
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut scoubi

quel est l'organe de détente ??

As tu relevé les pressions de fonctionnement ??

domaguk domagukicon_post
Salut scoubi24

si ton compresseur condense, c'est qu'il doit être frais, plus frais que d'habitude, si il est plus froid, c'est que ta BP doit être plus basse que la normale,
Connais tu la pression BP? pas de prise en glace de l'evapo ?

Peut être il te manque du fluide,

As tu plus d'info ?
lolobou lolobouicon_post
salut scoubi24

je pense aussi à une prise en glace de l'évapo ou peu etre est il encrassé, en tous cas il y a un mauvais échange car si le compresseur est froid c'est que la température d'aspiration est trop basse ou que le detendeur thermostatique s'il y a est resté ouvert.

icon_post
bonsoir , verifier le thermostat ,la lumiere si elle n est pas restee allumee apres fermaeture de la porte,la moitie du condenseur doit avoir une temperature superieure a la teperature ambiante :-D :-D [addsig]
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir à tous,

bien que je sois heureux de voir de nouveaux membres désireux d'être actif:
lolobou et froid, votre premier post sur le site doit être votre présentation dans le forum adéquat.
par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci

;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.