Bonjour à tous,

Comme le dit le titre il y à certaine chose que je ne comprends pas. En lisant les caractéristique technique de certaine pompe à chaleur je me rends compte qu'elle serait plus puissante à -7 qu'à +2 :-o

Cf Stiebel Eltron avec leurs HPA 07 S Premium par exemple :

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511): 4,23 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511): 6,86 kW

Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à moyenne température kW 12
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à basse température kW 11

Voilà un exemple parmis tant d'autres je suppose.

Si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur.

Merci les amis a+
xavierc xaviercicon_post
Citation : Nicolas68 

Bonjour à tous,

Comme le dit le titre il y à certaine chose que je ne comprends pas. En lisant les caractéristique technique de certaine pompe à chaleur je me rends compte qu'elle serait plus puissante à -7 qu'à +2 :-o

Cf Stiebel Eltron avec leurs HPA 07 S Premium par exemple :

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511): 4,23 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511): 6,86 kW

Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à moyenne température kW 12
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à basse température kW 11

Voilà un exemple parmis tant d'autres je suppose.

Si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur.

Merci les amis a+  

Bonjour,
a -7 = moins de prise en glace = moins de dégivrage = + de puissance . +1

Bonne soirée
Nicolas68 Nicolas68icon_post
Plus de degivrage moins bon COP ok
Mais pourquoi moins de puissance je ne comprends pas ?
Une fois le degivrage terminer la pac fonctionne a sa puissance nominale jusqu'au prochain givrage non ?
xavierc xaviercicon_post
Citation : Nicolas68 

Plus de degivrage moins bon COP ok
Mais pourquoi moins de puissance je ne comprends pas ?
Une fois le degivrage terminer la pac fonctionne a sa puissance nominale jusqu'au prochain givrage non ?  

Bonjour,
Énergie absorbée a l'évap + puis elec au compresseur x temps de fonctionnement =energie restitué au condenseur
Si moins de temps a dégivrer= + de temps pour chauffer ( sans compter le fait qu'il faut reprendre de la chaleur au condenseur pour dégivrer ... zzz

@+
booster boostericon_post
a -7 il y a l'appoint électrique en plus