Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» airwell gc 24 rct

airwell gc 24 rct #3443

4Contributeur(s)
olivierkdougAircofrigoPL
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
olivierk olivierkicon_post
bonjour à tous
j arrive sur site sur 4 clim 3 en rade
sur l'une je branche les manos 0.2 bars ,

je met en route le compresseur -1 bars et

ensuite arrêt du comp après 5 minutes.

tube hp très très chaud.

mais ensuite j ai voulu contrôler le ventilo-condenseur mais comme je débute je me suis perdu

merci de vos reponses constructives
doug dougicon_post
Slt Olivier,
0,2 à l'équilibre ton défaut bp est ss doute temporisé manque de charge ss hésiter :-)
olivierk olivierkicon_post
salut doug
c'est ma conclusion, d’après un collègue il y aurait un bouchon ou pb de HP.

Comment contrôle-t-on un ventilo-condenseur?

MERCI
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

problème de HP la BP qui chute en négatif :-o :#
oufti..
ton airwell là, il est réversible? si oui, en changeant le mode la prise BP devient HP. donc un test possible en + ;-)

maintenant, si tu mets les manos à l'arrêt et que tu as 0,2 bar; donc pas de relation Pr/T° , il est très possible qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de FF.
une des bases!! (première semaine de cours :#) ;-)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
olivierk olivierkicon_post
AircofriGo comme j' ai marque des réponses constructives.
peux-tu répondre à ma question ?
Merci AIRCOFRIGO
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

ne t'en déplaise, ma réponse est constructive... face au problème de la pression.
juste que j'ai omis de répondre au prob du ventilo.soit:
sais tu tester des bobinages et condensateur?
tourne t il encore ou non? est il alimenté ou non?
ses bobines à tester en Ohmmètre (2 bobines)
son condensateur à tester (4 micro sur ce modèle je pense)
ce sont là les test principaux.
attention que ce type de ventilo peut tourner avec la capacité défectueuse; mais à ce moment, sa vitesse ne sera pas au Max.
y a t il une régulation de vitesse pour le ventilo?? encore un test de plus.

bon courage.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
PL PLicon_post
-1 bar en service l'installation tire au vide, donc manque de fluide, et au bout de 5min coupe au th comp, ou Klicson. Faire une recherche de fuite, la trouver et remettre en service dans les règle de l'art.
Pat