j'ai un code panne 115 sur une zephira AO qui correspond à une pression d'aspiration trop basse. est-ce un manque de fluide dans l'installation ? Les pressions indiquent 7 bars en BP HP au repos.
En schuntant contacts 3 et 4 (pressostat différentiel) le moteur tourne la HP monte à 26 bars ventilo ok et BP chute à 2 bars.
diagnostic ?
merci pour votre aide.
Aircofrigo
Bonjour,
là on voit direct le débutant help ; rien de méchant HIN ;-)
comment veux-tu raisonner avec tes pressions sans connaître le fluide et les T° ambiantes?
bon du R410A à 2 bar (-27°C) c'est bas quand même très bas il fait quelle Température où vous êtes?
7 bar nous donnent 0° mais encore une fois on ne sait pas le minimum pour commencer à réfléchir.
faudra plus d'info....
à+
R29
Bonsoir,
Oups grossière erreur de ma part. Effectivement, le fluide utilisé est du R 407 C. Température extérieure 10 c°.
listing des dernières alarmes.
115.15 Pression d'aspiration trop basse détecté par transducteur.
112.12 Haute pression excessive détecté par transducteur.
104.4 Fluxostat.
101.1 Magnétothermique compresseur,pompe ou ventilateur.
JMG
Nop
t'as 2 pannes en une ! manque de gaz , et manque de debit d'eau
nop
R29
Merci pour l'info.
JMG
ENERMAN
bonjour,
meilleur voeux
magnetothermie pompe!
cela sent le remplacement de pompe,plus de pompe plus hp en vue 8-)
so long
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....
R29
Malheureusement, le client exigeant n'a pas attendu (délai trop long). Je ne pourrai donc pas aller au bout de mes recherches . snif .