bonjour tout le monde,
je viens sollicité votre aide pour un souci de pac altherma, le défaut afficher sur la télécommande filaire es le fameux "A6" avec tout sont lot de surprises et de point interrogations!!
voici donc mon souci,
de retour de vacances , mon client a eu la surprise de pas avoir fini sa douche avec de l'eau chaude,le lendemain matin pire ,y'a pas d'eau chaude du tout, il essaye de redémarrer la pac pas moyen code erreur A6 au bout de 3 minutes, arrivé 2 jours plus tard, je regarde au niveau du circulateur (effectivement j'ais aucune valeurs sur mon multimètres entre les bornes 4 et 7 et idem pour les bornes 2 et 4) de ma fiche de connectique X20A
je remplace donc le circulateur, même problème, code erreur A6 au bout de 3 minutes, je remplace donc la carte Electronique qui gère le circulateur (main pcb /A1P) par une autres toute neuve que j'avais dans mon camion, et la, toujours le même problème...jais 1.1 bar dans le circuit ...un collègue qui as déjà eu le problème m'informe que y'a peut être un soucis au niveau de l’échangeur R410A/R134a...? possible ??
en plus avant que la pac se lance, jais testé le circulateur avec le paramétres E04-1 et 2 , petite et moyenne vitesse (ok)...
comment s'avoir a quel point précis y'a le défaut?? a quel endroit je doit mesurer pour s'avoir c'est quoi qui coupe en sécurité? please help ! merci


Equipement : DAIKIN ALTHERMA HT , UI :EKHBRAD016AAV1 année octobre 2009.
be cool!
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Non spécialiste en pac, mais ... ton raisonnement me turlupine! Tu dis :
Citation : acman ... je regarde au niveau du circulateur (effectivement j'ais aucune valeurs sur mon multimètres entre les bornes 4 et 7 et idem pour les bornes 2 et 4) de ma fiche de connectique X20A
je remplace donc le circulateur, même problème, code erreur A6 au bout de 3 minutes, je remplace donc la carte Electronique qui gère le circulateur (main pcb /A1P) par une autres toute neuve que j'avais dans mon camion, et la, toujours le même problème...jais 1.1 bar dans le circuit ...un collègue qui as déjà eu le problème m'informe que y'a peut être un soucis au niveau de l’échangeur R410A/R134a...? possible ?? ...

Tu nous parle d'une abscence de tensions, et ton reflexe est de remplacer un circulateur ... :-o :# ... Là, je décroche un peu! :-D
Pourquoi ne pas rechercher " la cause " de ces abscences de tensions??

En froid comme en clim, approximativement 80% de nos pannes sont dûes à un problème électrique ... et donc, il faudrait plutôt rechercher en amont!! Un fil coupé, un fusible ou un disjoncteur hs ... ou une simple ligne de liaison défectueuse

Citation : acman Equipement : DAIKIN ALTHERMA HT , UI :EKHBRAD016AAV1 année octobre 2009.
J'ai pas la doc de cette machine, le site Daikin où j'ai trouvé quelque chose d'interressant ... vend la doc 35,20€ ... un comble!

@+
zenix zenixicon_post
salut,
http://www.pacenr.free.fr/doc/daikin_altherma_ht_tech_install/IM_EKHBRD011-16AAV1-Y1_FR.pdf
voilà de quoi chercher ta panne, vu le code ddéfaut tu devrais chercher aussi du coté du controleur de débit ...
@+
acman acmanicon_post
bonjour a tous et merci pour vos réponses rapides et précise!
pour Dmarco: quand je dit j'ai pas de valeurs au niveau de la connectique je parle surtout de valeurs ohmiques, quand je prend la mesure entre les broches 4 et 7 , 2 et 4 j'ai rien alors que normalement je doit avoir 100 Ko a chaque fois, avec un second circulateur j'arrive a le faire tourner avec le paramètres E 04 en le passant sur 1 ou 2, donc c'est pas une absence de tension ,qui provoque le défaut , jais déjà regarder de ce coté la, moi j'y pensé surtout au sondes ou au capteur de pression, vue que mon collègue m'en parle d’échangeur R410a/R134a, pour voir ou je doit effectuer ma mesure pour connaitre exactement ou es le défaut!
mais merci quand même pour la réponses, j'en prend note,
pour ZENIX, merci infiniment pour la doc, c'est très sympa de répondre aussi vite!
be cool!
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour,

Quel cauchemard ce A6...

Il y a quelques mois, j'ai fais comme toi sur une bécane, remplacement de tous les éléments pouvant causer ce défaut. Malgré tout, A6 toujours présent...

Il s'agissait effectivement de l'échangeur r410/r134 défaillant. (relation pression/t° dans les choux côté r134.)

Cordialement
acman acmanicon_post
re bonjour tout le monde et merci pour vos réponses!
voila les dernières infos:
après un petit coup de fil a daikin (hotline) histoire de valider un diagnostique sur les pressions relever sur l'unité intérieur de la pac (circuit R134a pour une température de 28°c a l’arrêt,jais lue une pression de 9.8 bar au lieu de 6.27 normalement) jais donc remplacer l'échangeur donc tout le manip habituelle (récupe + remplacement échangeur+ mise sous pression azote hydrogénée pendent 48H 2 eme teste d"étanchéité (histoire de pas tout démonté une deuxième fois) tirage au vide (avec code 21 sur UEXT et E 00 UI) charge en fluide+ remplissage circuit hydraulique, purge (avec code E04 sur 2) pressions d'eau 1.1 Bar et au final ( code erreur C5 avant lancement de la pac, et TOUJOURS A6 une fois que la pac se lance :# :-o :-| (enfin du moins elle éssaye car cette fois elle se lance même pas) donc moi la...je pose un énorme point d'interrogation avec UN PLUS GRAND PLEASE, si quelqu'un as une idée d'ou vient le problème, je suis preneur merci ! help
be cool!
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut a tous
tu dit que la pression lu est superieure a la pression reelle , pourquoi remplacer l'echangeur ???
as tu un transducteur , c'est certainement lui qui te fou le boxon non ?
pourrai tu joindre le schema fluidique de la becanne .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
acman acmanicon_post
bonjour, oui jais remplacer l'echhangeur car la préssion ne corespond pas a la température que j'avais (28°C)je devais avoir un truc genre 6.2 bar au lieu de 9 bar( je me suis dit que le R410A et passer du coté R134 comme sa préssion a la mémé température es presque le double)
comment faire pour ajouter une photo ici ???
be cool!
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour,

Là tu n'as vraiment pas de chance...

Ce que je ferais à ta place, avant que ton client ne perde patience, je ferais intervenir Daikin directement. Avec le Checker ils pourront visualiser plus aisement le soucis...

sinon, as tu vérifié toutes tes sondes? Aucune dérive?

Cordialement

acman acmanicon_post
bonjour et merci a tous pour vos réponses,
oui jais bien contrôler mes sondes, et toutes les valeurs ohmique/ température sont correcte.
oui ,c'est vrais que la...c'est un peut juste pour tout le monde.
be cool!