Bonjour à tous voila j ai un problème sur une des 4 cassettes d un multi split mitsubishi plfy p25vcm e
Toutes les autres cassettes fonctionnement correctement mais la quatrième ne fait que de brasser l air
Merci
AAC AACicon_post
Bonjour,

quel est votre groupe extérieur ?
lahus0128 lahus0128icon_post
Sur l unité ext il n y'a plus d étiquette effacée
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut lahus et bonne journee a tous .
que disent tes pressions / temperatures???
la K7 en question t'indique telle une erruere de sonde ??? si oui , c'est ta sonde sortie "FF" de la K7 qui est soit HS soit en derrive excessive . de ce fait ta carte n ouvre pas le detendeur .
si les sonde sont OK c est ton detendeur qui est HS . soit la bobine , soit le corps .
pour t en assuré , il y a la methode longue et la simple ;-) .
la simple = t'arrete toute les autres UI et tu met l'autre en fonctionnement seule. ta pression bp ( en mode clim) se cassera la gueuele quelques instants puis la reinjection se mettra en route . resultat detendeur HS ( bobine ou corps)
la methode longue = tu enleve : le cache, le bac la turbine etc
tu devisse ta bobine . tu pousse sur le pointeau du corps si il bouge c'est que le corps est ok et c est ta bobine qui a un souci. si il ne bouge pas hé bien c'est lui le fautif.
pour t'assuré que la carte envoit les pulssion sur la bobine : tu tiens la bobine dans ta main tu arrete la K7 puis tu la redemarre . ou bout de quelque secondes " plus au moins 30 secondes" tu sentira des vibration sur la bobine .
tu regarde que le pointeau de celle-ci tourne et puis avance un peu ( c'est de l'ordre de 2 a 3mm pas plus )si elle vibre , cela indique que ta carte est OK . apres c est sur que c est la bobine qui a un jeton . procure toi la doc pour mesurer les valeures ohmique de ta bobine ainsi que les sondes.
si en revanche en ayant arreter les autres et que la situation se retablie sur celle qui dysfonctionnait alors manque de charge .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
je n ai pas fait attention que tu parlais de multisplit,donc t'oublie le demontage car le detendeur est sur le groupe.
pour la piste de la bobine intervertie 2 bobines si le probleme se deplace c est la bobine sinon c est le corps qui est bloqué " a condition que les sonde FF de l'ui soient bonnes .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Adrien Adrienicon_post
Adelclimatisation :b :=!
lahus0128 lahus0128icon_post
merci les gars je vous tiendrai informer des demain a la reprise du taf mais déjà j ai pas mal de piste a controler
lahus0128 lahus0128icon_post
Re- bonjour a tous
Je suis reparti sur l insta j ai contrôlé la bobine détendeur et elle était hs donc merci a tous
Adrien Adrienicon_post
Merci pour le retour ca fais toujours plaisir de voir qu'on a pu aider :=!
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous les frigolos !

:=! Abdel !
Et merci pour le retour de ton depannage .

Cordialement .