Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» documentation PAC ZAEGEL airo top

documentation PAC ZAEGEL airo top#9419

5Contributeur(s)
tiredbeeNopSFroidAircofrigomadiba
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
tiredbee tiredbeeicon_post
Bonsoir,

Quelqu'un aurait il un peu de matière sur ce matos ?
J'ai une airo top qui a déclenché 4 fois en BP et une fois en HP.
J'ai la doc de la régul mais très peu d'infos sur le fonctionnement de la partie thermodynamique. :-(
tiredbee tiredbeeicon_post
Un petit UP. ;-)

Avec lien web pour photos de la bête au cas ou cela serait un produit rebadgé

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8254

Nop Nopicon_post
connais pas
le fonctionnement thermodynamique a l'air tout ce qu'il y a de plus standard .Sur les photos je vois pas si y'a une ou 2 detentes (chaud et froid)

nop
SFroid SFroidicon_post
Bonjour a tous !

A tu essayer de dessiner ou de comprendre le chéma frigo de la machine ou si possible de le fair sur papier et de comprendre son cycle moi quand je connaît pas la Pac c'est comme ca que je procéde une fois j'ai eu ce probléme sur une Pac Technibel defaut BP a réarmement automatique j'ai dessiner le chéma frigo et c'est quand elle passer en degivrage qu'elle ce mettait en rade ! Tien nous au jus !

Cordialement .
tiredbee tiredbeeicon_post
Merci a vous 2.

Double détente ? C est a dire présence d une v4v ?
Il a d autres systèmes en PAC pour le dégivrage ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : tiredbee 

Merci a vous 2.

Double détente ? C est a dire présence d une v4v ?
Il a d autres systèmes en PAC pour le dégivrage ? 


bonsoir,

la v4v s'occupe de l'inversion; mais tu peux avoir en + de la v4v un système avec deux détendeurs et clapet anti-retour suivant le sens du FF ou autres... comme le système à double capillaire en série ou non avec clapet, un seul détendeur électronique qui gère les deux sens de passages etc......(et oui, il y a plus d'un système :-D)

à+
Nop Nopicon_post
2 détendeurs , ca veut dire que un tourne en mode chaud , et l'autre en mode froid , y'a des clapet anti retour avec pour permetre ce fonctionnement.
Sur toute les pac que j'ai croisé , le dégivrage se fait par inversion de cycle (v4v) , et on la vois sur la photo du lien...

nop
Nop Nopicon_post
grillé sur le fils !

nop
tiredbee tiredbeeicon_post
ok donc "double détente" = 2 detendeurs

Il me semble que jusqu'a présent je n'avais vu que ce genre de systeme donc je pensais que c'etait "obligatoire" avec une V4V.

Comment marche un cycle de dégivrage si pac "simple détente" ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

comment ça marche???

comme d'habitude, rien ne change!

s'il y a un détendeur il assure son job dans les deux sens c'est simple

où est ton problem :#