Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» vrv 3 s daikin

vrv 3 s daikin#9015

7Contributeur(s)
vercorcrisavanlarEvilcladglaconSFroidBadRaiderVisiteur
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour j ai un vrv3s ces un mini
j ai le code deffo j9 ces problème de sonde ou de carte les sonde son bon , sur l unite extérieur
il a 2 ans j ai changé carte est tout les sonde


avanlar avanlaricon_post
salut

ta peut être des parasite ou des problèmes de carte
avanlar avanlaricon_post
je suis en train de réfléchir ;je me demmende si c'est pas des thermistance et non des sondes ,fait attention regarde bien si c'est le cas,change tai thermistance d'abor
Evilclad Evilcladicon_post
Il est pas sur que ca soit une sonde, si tu a un probleme de FF ou un detendeur qui n'est plus etanche ou autre cela peux t'afficher un default sonde.
avanlar avanlaricon_post
Evilclad ,ta peut etre raison aussi,


le défaut est a l arret ou pendant le fonctionnement?
avanlar avanlaricon_post
Evilclad ,ta peut etre raison aussi,


le défaut est a l arret ou pendant le fonctionnement?
vercorcris vercorcrisicon_post
j ai teste les thermistance R5T elle est bonne sur la carte si me souvient bien x12a
le deffau vien o bou de 9 minutes environ le vrv ne tourne pas
j ai aussi coupe le courant 10 minute
avanlar avanlaricon_post
une thermistance,a une courbe peut etre quelle est pas bonne a tous c'est point


pour toi tout est étanche au niveau des électrovanne etc...
glacon glaconicon_post
Salut les valeurs pour toutes les sondes chez daikin sont de 65 khom pour 0 degret plonge les dans unThermo avec des glaçons et vérifie qu elle on la bonne valeur des sondes un peu decallé te foute le bordel dans une install vérifie les nuitée intérieure aussi
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous !

@vercocris a t'u la réference exacte de ton groupe ? J'ai déja eu le méme probléme que le tien les sonde etait bonne mais la carte ce mettait en defaut J9 thermistance ou carte HS soit la carte electronique n'arrive plus a lir la T des thermistance soit elle est HS mais atention comme dit plus haut peut etre un probléme de parasite peut tu enlever le cable de la sonde et le passer en volant ?@evilclad peut etre aussi un detendeur qui n'est plus etance ou probléme de FF !! A tu la possibilité de pouvoir mettre une autre sonde si c'est possible ?