Problème débit sur Pac Daikin eau/eau#8626

8Contributeur(s)
chabe13LukycoldSFroidfifiadelclimatisationpapyxomarfroidjerome25
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
chabe13 chabe13icon_post
Bonjour,
Modèle Pac Daikin : EWWP045KBW1N
Circuit primaire et secondaire avec ballon mélangeur.
Circulateur sur les 2 circuits. 1 circulateur positionné juste avant la Pac et un sur le circuit distribution.
Circulateur sur le primaire : ns avons calculé le débit de la pompe avec son abaque qui ns indique un débit supérieur à 150l, le flow switch est calibré à 101l min pourtant la Pac est en défaut FL.
Ns avons repositionné le débit mètre pour éviter la création d'une turbulence aucun résultat.
En fonctionnement avec le débit mètre shunté, ns avons une BP correcte et un delta T sur l'échangeur de 4°c avec un compresseur en marche.
Nous avons changé le débit mètre au cas ou il aurait eu un défaut aucun résultat.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré un problème similaire?
Merci d'avance
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut chabe13 et bonne journée à tous.
Tu dit que le flow switch est réglé a 110l, cela m intrigue. Est ce le flow switch d origine ? J en doute un peu.
Si c est un flow sitch additionnel et que la pompe a ete paramétré sur arret lorsque la consigne est atteinte c est normale que tu ait ce defaut.
Si c est l original et que la pompe est réglé sur arret a consigne atteinte, c est normal aussi que tu ait ce defaut. Car le flow switch ne devrais pas rencontré de debit. Hors pour x raison le debit continue a etre assurer sur ton instal. Ou la longuette reste bloquée.
Tu parle d une pompe sur le primaire. Est ce celle de la pac? Ou vous en avez rajouter une ? Si oui , alors il faut suprimer l opption arret pompe a consigne atteinte. Voila ce qui me vient a l esprit pour le moment.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
fifi fifiicon_post
Bonjour

il faut que le débit de ta pompe primaire soit supérieur au débit de ta pompe secondaire, sinon tu risques un déséquilibre au niveau de ton primaire
Sinon la solution est de passer avec un contrôleur de débit d'eau électronique

Quel est le delta t sur l'eau quand ta machine est à 100%
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
chabe13 chabe13icon_post
Bonjour,
Merci de vos réponse.
Le Flow switch est d'origine fournit par daikin marque Sika modèle VKS40M2DEBEL37
La Pac ne possède pas de circulateur ce sont 2 circulateurs additionnel, le défaut se produit mêmes lorsque le circulateur du secondaire est arrêté.
Lorsque la machine est à 100% nous avons un delta de 7°C.
chabe13 chabe13icon_post
Bonjour,
Encore une chose sur le flow switch il ne possède pas de palette, simplement une tige ronde j'en avait commandé un autre croyant au défaut celui ci mais les 2 sont pareil et je n'ai pas réussi à trouvé une vue éclaté pour savoir si c'est normal, mêmes le technicien de Daikin à tiqué lorsqu'il la vue.
Merci d'avance
papyx papyxicon_post
Bonjour. Le fl est de type electronique il réagit avec la conductivité de l eau.Il doit avoir un boitier dans l armoire electrique couleur orange avec des diode de couleur verte,et un potard, il faut le modifier si il y a du glycol dans le réseau ou si l eau n est pas assez conductrice . Nous avons eu le problème sur une lennox eau eau.nous avons augmenter le potard et depuis plus de problème et il coupe les essaie on été fait. Cdt papyx
Papyx
chabe13 chabe13icon_post
Bonjour,
Le Flow switch est à contact sec, nous avons vérifier avec un testeur et le contact ne se fait pas. Pourtant tous ns indique que le débit est bon.
Merci d'avance
fifi fifiicon_post
Re

J'ai trouvé ça: http://www.hubacontrol.com/fileadmin/user_upload/domain1/Produkte/FR/Datenblatt/Stroko-f.pdf

Tu as un réglage à faire (page 2), avec ça tu devrais pouvoir faire fonctionner ta machine si tes débits sont corrects
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
chabe13 chabe13icon_post
Bonjour,
Merci pour les infos mais malheureusement cela na produit aucun résultat, nous avons toujours le mêmes problème. Des relevés corrects mais un défaut débit.
omarfroid omarfroidicon_post
une question chabe
sur ta PAC a tu un reservoir au dessus avec les resistance intégrées?
si c'est le cas essaye de purger a ce niveau la ou amorce peut etre ta pompe c est forcement liées avec ton débit