Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Problème PAC DAIKIN ALTHERMA 16KW HT

Problème PAC DAIKIN ALTHERMA 16KW HT#8505

4Contributeur(s)
wallysebsteph87Vforceduss
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
wallyseb wallysebicon_post
Bonjour à tous ,

J'ai un petit soucis sur ma PAC DAIKIN au niveau de la production ECS.
Depuis quelques temps elle tombe en HP erreur E03/ 12 je la réarme et elle repars sans soucis par contre j'ai constaté que mon ECS ne régule pas que je la mette à 50 °c ou a 65 °c .
Je prend la T° au robinet et elle est toujours entre 65 et 70 °c , je pense que c 'est pour ca qu'elle tombe en HP de temps en temps.
Serais ce un problème de sonde ou autres ?
La sonde ECS qui va sur mon ballon de 300 l est la X11A je l'ai controlé et je trouve 4,45 K ohms pour 70 degrés au robinet .
Je n'arrive pas à trouver sur le net le tableau de correspondance pour cette sonde pour savoir si elle est bonne ou pas.
Es ce que quelqu'un a eu ce genre de problème pour m'aiguiller un peu ?
Merci d'avance
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

Merci de passer par la case presentation.

C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

si vous êtes n'êtes pas frigoriste, un site vous est dédié là: http://www.pompesachaleurs.fr/
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
steph87 steph87icon_post
RE,
tu t'es maintenant inscrit Merci.

As tu regarder si ta production ecs ne se fait pas par un thermo plongeur :#.
lorsque que ta pac tombe en défaut les résistances prennent le relais. Regarde dans ce sens.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
Vforce Vforceicon_post
Pas de résistance électrique ECS sur de la HT daikin
4.43Kohms environ 63°c

Défaut E03/12 fréquent due à de micro coupure qui ouvre la chaîne de sécurité par l'absence de courant et ne la referme pas à la remise du courant.
C'est l'aquastat qui merde, il est en série avec la sécurité HP (il se trouve en sorti de l'échangeur)
wallyseb wallysebicon_post
Merci Vforce pour l'info de ma sonde qui est donc bonne.
Par contre ou se trouve l'aquastat impossible de le trouver es t il sur le ballon en haut ou bas j'ai pas trop d'accès donc pas facile à voir ? si oui dans quel coin ? as tu des photos pour me montrer ?

Une autre question faut mettre sur 0 ou 1 B02 ? ca change quoi car je ne vois pas l'interet de faire fonctionner L'ecs en fonction de la T° extérieure ?

merci à toi
Vforce Vforceicon_post
En disjonctant et remettant le courant elle repart donc le défaut n'y est plus.

L'aquastat est bien fermé mais la carte bug due à la micro coupure.

Il est sur le circuit hydraulique sorti échangeur après V3v groupe intérieur, pas sur le ballon. Recouvert par un capuchon plastique souple noir, à réarmement manuel.

Mettre l'ECS en fonction de la température extérieur est une fantaisie pour moi.
Daikin se dit que plus il fait froid, plus tu consommes de l'eau chaude et plus il fait doux moins tu en consommes. Dans l'absolue c'est vrai, mais dans la réalité ça l'est moins.

Donc à toi de voir.
wallyseb wallysebicon_post
J'ai bien trouvé la V3V par contre pas d'aquastat en vue. Je met une photo si des fois tu peux me l entourer ca sera plus simple.
Merci d'avance
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
Vforce Vforceicon_post


Message édité par : Vforce / 29-06-2014 19:57

Vforce Vforceicon_post
Pardon avant v3v

Regarde entre la sortie de l'échangeur et la v3v sur le tuyau cuivre sous armaflex.
Tu as le thermostat de sécurité (Aquastat Q2L) et la sonde départ (R5T).

Le défaut est due à l'ouverture de K1A connecteur X32A et pas Q2L qui est en série avec le pressostat HP connecteur X77A. Platine A4P

icon_pieces jointes Pièces jointes 1
duss dussicon_post
Salut,

+ Vérifier si le moteur V3V fonctionne bien.