besoin d info sur t° fonctionnement 407c#5725

3Contributeur(s)
climafribiloutePL
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
climafri climafriicon_post
bonjour messieur

j aimerai savoir la temperature du fluide 407c en fonctionnement chaud (pac) avec les ui en consigne max (30°c)
(il ya 5 ui)
climafri climafriicon_post
la temperature hp et bp
le groupe se trouve dans un local aere avec une temperature ambiante entre 18 /23°c,condensseur a air ventile,cp scroll...
sikhou
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

je suppose que c'est de l'inverter?

ta régul essayera (suivant les marques) d'avoir une T° de 45 à 55 °C

ta BP dépend évidemment de ta T° extérieure, 5 à 15 K en dessous.
le mieux est de voir le modèle et la doc constructeur

pour prendre des mesures, mettre demande à fond.

et aussi chercher un peu sur le site; tout ce qui est HP BP SR SC de clim a déjà été fortement débattu et surtout très bien expliqué par , entre autre, de adelclimatisation etc..

à+
biloute bilouteicon_post
ah autre chose,

ta question c'est pour une recherche d'emploi?? 8-) :-D
climafri climafriicon_post
merci pour ta reponse et non ce n est pas pour une recherche d emploie c est juste que pas l habitude de bosser avec ce fluide.pour info ma temp du fluide est entre c zone la.ce forum sert aussi a ca: demander confirmation sur des resultats trouver.merci encor
PL PLicon_post
Bonsoir. Je n'ai pas tout compris dans ta réponse. Il faut un décodeur?
Cordialement PL
Pat
climafri climafriicon_post
c est quoi que tu na pas compris.
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

mon allusion à la recherche d'emploi n'est pas une critique à ta question!!
c'est juste parce que ta question est dans le mauvais forum!!> recherche frigoriste< :paf

maintenant, je suis comme PL :-o :# j'ai pas tout compris à ta réponse :-? :-(
""pour info ma temp du fluide est entre c zone la"" çà veut dire quoi??

à+
climafri climafriicon_post
donc j ai un groupe froid reversible (cp scroll en tor) alimentant 5 ui fonctionnant au 407c.vanne kvr pour le condensseur (mode chaud) et vanne kvc.marque ATA aucune info sur charge frigo,aucune doc.cependant j ai reussi a reparer pluisieur fuite (le circuit est maintenant etanche) et je connait la charge frigo nominal .le probleme est que en mode chaud la hp ne monte pas plus haut que 15bars (au lieu de 19/20 bars ) et ma bp a 2bars ne cessant de chuter jusqu a la coupure bp.
climafri climafriicon_post
entre c zone la veut dir entre 35 et 40°c