Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Carrier 30RH90

Carrier 30RH90#5719

8Contributeur(s)
dougfifisteph87marsnicolasfizzavanlarLukycold
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Bonsoir à tous,
Voilà plusieurs saisons de chauffe que le circuit n°1 tombe en défaut HP... Le pressostat se déclenche bien donc d'après vous quel élément peut être déconnant pendant la phase de dégirvage
Merci d'avance :-)
fifi fifiicon_post
Salut doug

Si le problème se passe uniquement en phase de dégivrage je penserai à un clapet anti retour bloqué :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
steph87 steph87icon_post
Bonjour, a quelle moment lors de la phase de degivrage? Peu etre lors de l'inversion de cycle apres le degivrage. j'ai deja eu ça sur une pac j'ai posé une tempo pour attendre une reegalisation des pressions avant le redemarrage de mon cp.
mars marsicon_post
Oui ok avec Steph, mais aussi les capteurs BP et HP sont fragiles chez Carrier.Ce que j'ai déjà fait c'est remplacer le capteur hp par un HP mécanique.

nicolas nicolasicon_post
30rh90 ou 30rh090
doug dougicon_post
Ben il ne tombe pas en HP systématiquement et je crois me souvenir qu'il n'y a pas de clapet ce Carrier étant donner qu'il n'y a pas de filtre déshydrateur. Je vais écouter vos conseils en 1er temps poser un pressostat HP en plus

Merci pour vos reps
fizz fizzicon_post
Salut Doug,
J'ai eu un cas similaire sur PAC YORK YLAE 330 HP,J'ai rallongé avec une spire d'une dizaine de tour avec du 1/4 mon capteur de pression pour qu'il est le temps de réagir et depuis l'année dernière beaucoup moins de soucis....
je pense donc je me trompe
Descartes
avanlar avanlaricon_post
bonjour tout le monde
jai deja une le soucie ossi sur une 30rh 017

1 cas control de circulateur et echangeur
2 cas control de pressotat
3 cas control de sens de retation compresseur
4 cas control de transducteur de pression,donc transcduction hs

enfait tu regarde si ton regulateur indique bien la pression de t ai mano
avanlar avanlaricon_post
regarde ossi kan ta le defaut si cest d abord cest ta regulation qui coupe ta puissance, kan ta le defaut si ta puissance continu encor pendant quelque secondes(5sec)
fifi fifiicon_post
Citation : avanlar 

regarde ossi kan ta le defaut si cest d abord cest ta regulation qui coupe ta puissance, kan ta le defaut si ta puissance continu encor pendant quelque secondes(5sec)  


Bonsoir avanlar

Pour la compréhension de tous et la facilité de lecture l'écriture de type sms n'est pas de mise sur ce site.
Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas