Bonjour,
J'ai acheté deux climatiseurs sur le boncoin.
J'ai monté la 1er et n'a fonctionné qu'une fois.
J'ai changé l'unité extérieur et elle fonctionnait jusqu’à cette semaine.
L'unité intérieur envoie bien l'information à l'unité extérieur. Le compresseur ainsi que le ventilateur tourne normalement, mais elle tire a vide. Savez vous comment je peux tester le détendeur qui est électrique car là je nage, je suis loin d'être un expert.
Pour info la 1er clim faisait la même chose.
Merci
fifi fifiicon_post
Bonsoir

1) Explique nous comment tu as fait la mise en service de cette clim parceque si ta 1ère clim faisait la même chose il y a peut être un soucis sur la "façon de faire"

2) Est ce que ta clim contient encore du fluide

3) Tu dis avoir acheté ces clims sur le net, mais qui les a démontées: frigoriste ou pas. Comment ces clims ont été stockées: bouchonnées et vannes fermées ou pas

4) Quand tu les à achetées est ce que les clims contenaient du fluide dans les unités extérieures ou pas

Je te rassure, je ne travaille pas dans la police :-D mais si tu veux des réponses il va falloir nous en dire un peu plus sur l'historique de tes clims
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
xavierc xaviercicon_post
Citation : Victor076 

Bonjour,
J'ai acheté deux climatiseurs sur le boncoin.
J'ai monté la 1er et n'a fonctionné qu'une fois.
J'ai changé l'unité extérieur et elle fonctionnait jusqu’à cette semaine.
L'unité intérieur envoie bien l'information à l'unité extérieur. Le compresseur ainsi que le ventilateur tourne normalement, mais elle tire a vide. Savez vous comment je peux tester le détendeur qui est électrique car là je nage, je suis loin d'être un expert.
Pour info la 1er clim faisait la même chose.
Merci  

Bonjour,
Pour être sur de bien comprendre :#
Tu as acheté DEUX clim, et tu les a montés l'une après l'autre et aucune ne fonctionne ? :-o
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Victor076 Victor076icon_post
Bonjour,
les 2 clim étaient bouchées,vannes fermées ,fluide récupéré dans l'unité extérieur
lors de la remise en place de la 2 eme unité extérieur ,y a eu récup et changement de fluide avec balance
biloute bilouteicon_post
bonjour,

le montage est fait dans les règles de l'art?
tirage au vide des liaisons et de l'évap etc...

un test de fuite a t il été effectué également?
vous dites "elle tire au vide"; je suppose que vous parlez du compresseur? et que cela vous le voyez sur le mano?


Victor076 Victor076icon_post
Bonjour Biloute,

Pour le montage, c'est fait dans les règles de l'art.
Non, je n'ai pas effectué un test de fuite, par contre, oui je le vois sur le mano et le détendeur électronique ne s'ouvre pas ou plus en demande de chaud.
Victor076 Victor076icon_post
Des idées ?