Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Vrv 3 daikin bruit

[Résolu] - Vrv 3 daikin bruit#5419

4Contributeur(s)
avanlarmarsPLfifi
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
avanlar avanlaricon_post
bonjour ,je suis sur une installation vrv3 ,numero serie 7102243,R410a avec une regulation dc5601cs1,environ 19 kg de fluide , j ai un repartiteur 3 tubes en 2 tube qui fait un bruit de frotement de fluide ,merci d avance
mars marsicon_post
Bonsoir, ça siffle si fort que ça?

pas d'isolation en faux plafond.

En temps normal si faux plafond pas isolé on entend le bruit de passage.

avanlar avanlaricon_post
le probleme , cest que pendant 1 ans ca fonctionner nikeal ,c est depuis qui ont commencer a fair du froid et du chaud partout,apres ca continuer a fair du bruit dans le faux plafond ya pas isolant mais le bruit part jusqu'a la clim,et cest dans une banque donc il y a un silence totale,apart le bruit
avanlar avanlaricon_post
le probleme , cest que pendant 1 ans ca fonctionner nikeal ,c est depuis qui ont commencer a fair du froid et du chaud partout,apres ca continuer a fair du bruit dans le faux plafond ya pas isolant mais le bruit part jusqu'a la clim,et cest dans une banque donc il y a un silence totale,apart le bruit
PL PLicon_post
Bonsoir. Essaie de t’exprimer plus clairement SVP
Je ne suis pas d'accord avec toi mars
Si il n'y avait pas de soucis depuis environ un an, c'est que le problème est autre, isolation ou pas! Il faut quand mème écouter les gens qui travaillent tous les jours à coté, mais biens-sur ne pas forcement tout prendre pour argent comptant.
J'opterai pour un manque de gaz.
L’opération serait donc de récupérer ce fluide de le peser et de voir si il n'y a pas un manque suivant les préconisations constructeur et de mise en service.
Pat
fifi fifiicon_post
Bonjour

Est ce que tu es allé vérifier le boitier bs ou se trouve les EV permettant d'être en chaud ou en froid.
Peut être que l'une d'elle fonctionne mal et engendre ce bruit :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
PL PLicon_post
Bonsoir. Je sais qu'il y a souvent des problèmes avec les boites. Et cela, souvent avec un problème d'installation: fuites ect...
Pat
avanlar avanlaricon_post
merci, a toute equipe

j'ai demmender depuis quand ca fait du bruit, il mon repondu, depuis que on n a basculer en froid et chaud un peu partout dans les bureau, la mise en service a etait realiser par daikin, 11,3 kg+rajoute de 8.7 kg.( moi je pense plutout a un manque de fluide,met sur le vrv 3 cest pas evidant a savoir si il manque du fluide ou pas), aujourd hui j'ai appeller daikin il mon repondu peut etre que dans la boite il y a une vanne qui hs , apparament ils ont des appareil pour identifer se genre de probleme )installation est de 08/10/2011.
avanlar avanlaricon_post
Tout les bureau fonctionne parfaitement en froid et en chauffage , 2 bureau sont tout le temps en froid ,est il me semble que y a 14 unite en chauffage.toute les bureau on une commande deporter. il y a des limite en vrv 3 tube (limitte de temperature et des limitte en unite froid ou chaud
PL PLicon_post
Bonsoir.
Si le client est au courant de la mise en service du constructeur, c'est qu'ils sont au parfum pour quelque chose?Ne serait-ce que pour la signature de la fiche de quantité de fluide
Si mise en service par le constructeur, il est responsable. Donc, c'est simple se rapprocher auprès de celui-ci. Ils ont un n° de dossier
A voir aussi avec le dossier du chantier auprès de ta ste, car il y a forcement une feuille de mise en service par daikin
Pat