Bonjour
Chers collègues ,je souhaiterai savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontrés des difficutés avec des PAC ou des SPH de la marque AIRWELL.
En effey j'ai une vingtaine de machines à dépanner.Toutes présentent le défaut E01 (défaut hp).
J'ai fais tous les controles et mesures possibles: desembouage de l'échangeur,modifications de cablage et autres préconnisées par AIRWELL , controles des presostats? purge d'air ect...
Le delta en sortie echangeur est de 5 degrés, les circulateurs fonctionnent.
Sur une des PAC la BP est en chute libre et elle délenche.
Le défaut E01 apparait de façon intempestive. La bécane peut fonctionner 8 jours sans problèmes et puis elle se met en défaut.

Peut'ètre avez vous une IDEE?

MERCI

Peio Peioicon_post
Salut,
E01 = coupuure haute pression OU thermique compresseur.
As-tu mesuré l'intensité absorbée par le compresseur? Notament durant le dégivrage
mlekhal mlekhalicon_post
bonjour E01 c'est soit une coupure HP ou température de refoulement supérieure a 125°, donc dans un premier temps s'assurer que ce n'est pas une coupure HP(température départ d'eau très élevée,etc....)
si la pac tourne sans jamais atteindre sans température consigne sur eau et que la bp baisse , ca va finir par couper.

Visiteur Visiteuricon_post
bsr si tes vingts machines ont le meme defaut c'est surement un pb de carte
Visiteur Visiteuricon_post
un probleme d'eprom ou je ne sais quoi
biloute bilouteicon_post