Bonsoir messieurs
je vais vous presenter mon probleme d une maniere differente:
un tirage au vide sur une instal (multi inverter avec 2 ui) de 2kg de fluide(410) de 2h de temps est suffisant?
Lors de l arret de cette meme instal,mes pressions s equilibre,(p/t) et donc pas d incondensable?
marcel11 marcel11icon_post
pour u tirage au vide c'est pas le temps qui conte,il faut passer sous la T° de vaporisation de l'eau et le temps est fonction des performance de ta pompe a vide nombre de litre heure niveau de vide de ta pompe,et qualité de l'huile si tu la change souvent ou jamais
climafri climafriicon_post
Concernant l huile de ma pompe elle a ete changer y a 3 semaine ( donc bonne etat et bon biveau) et concernant ses capacites je t avoue que je n est pas fait attention a son rendemant.
marcel11 marcel11icon_post
selon les pompes c'est tous les 24 h d utilisation ou a chaque utilisation?
fifituga fifitugaicon_post
Bsr!
Ltps de tirage au vide depant aussi de ta longueur de tube!
Que veux tu dire par tes pressions s'equilibre?
avanlar avanlaricon_post
salut

pour vérifier si jai des incondansable dans le circuit,je regarde la pasti de mon voyant apres jarrette l installation 15 Min environ si la température de ma bp et egale a celle de la hp et si la température ambiente ou est placer le groupe est pareil que mes température.(dans le froid je travail tout le temps avec les température que les pression)

climafri climafriicon_post
Salut fifituga
quand je dit que les pression s equilibre (ou s egalise) a l arret bien sur par rapport a la temp ambiante c est que cela indique que il ya forte probabilite que le circuit ne contient pas d incondensable (par rspor a ta haute pression.