Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Defaut lg mps variable inverter r22

Defaut lg mps variable inverter r22#5218

4Contributeur(s)
IktaMike57500marsVisiteur
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Ikta Iktaicon_post
J'ai un souci sur un multi gainable de chez lg, son numero de serie est 807KAKN0005, son modele est L8UH1008FA2.

J'ai 2 problèmes, le 1er est sur un gainable, la vitesse de ventillation est tres faible alors que la telecommande est sur high (maxi), ce que j'ai fait, dans un premier j'ai pensé que c'était du a la telecomande et ce n est pas le cas, puis le condensateur du ventillo c est pas le cas aussi, puis la carte electronique verifié par un "specialiste" apparement elle est bonne, conclusion j'ai commandé un moteur, en attente.
y a t il une personne qui a eu le meme probleme que moi?

Mon 2 souci, c est donc un multi gainable de chez lg, il y a un répartiteur qui alimente 3 gainable, 2 qui fonctionnent tres bien temperature de soufflage 14 degrés et la 3 eme elle brasse de l'air, mes tuyaux aspiration et ligne liquide chaud, j ai controlé sa sortie aussi de tube sur le repartiteur chaud alors que les 2 autres sont froides. j ai pas pu acceder au cablage du repartiteur car la trappe de visite est mal placé, apparement d apres le client ça a toujours bien marché, donc je me dis qu il y a un clapet qui ne fonctionne pas, qu est ce que vous en pensez? merci a tous ceux qui auront la patience de me lire
Mike57500 Mike57500icon_post
Salut

Ton 1er problème c'est une installation neuve ?

J'ai eu le même soucis que toi, en installant un Multi V III dans hotel ***. Une fois la pose des gainables terminé, mise en route et essais. Une des gainables avais des difficultés a soufflé sachant que la télécommande était sur grande soufflerie.
Il s'avère que les gaines de repris et de soufflage était trop long donc une trop grande PDC se qui génère un débit quasi nul. La chambre descend en T° mais tu ne sent pas le flux d'air souffler.

Résultat des cours démontages du gainable, heureusement que l'on a laisse une boucle de liaison frigo on a pu le déplacer.

Voila

Une autre chose, vérifie si ce gainable est étanche au niveau des plénomes et des raccordement des gaines.

Mais c'est vrai que la vitesse du flux d'air soufflet et limite a la sortie des gainables, même en grande vitesse.

Mike

mars marsicon_post
Bonjour, toujours se mefier des client qui te disent aussi ça marchais bien avant :b

Bref, 14°c en soufflage c'est pas top non plus.

Ton condenseur est il bien propre, les filtres ou batteries de tes UI sont ils propres aussi?

Aussi comme conseillé bien regarder si les gaines soufflages /reprises sont bien en place et pas de fuite de flux d'air.

Aussi tu dois avoir un relais d basculement pour les vitesses, est ce que tu peux l'entendre basculer, en fait c'est une demi connerie que je dis car j'ai déjà eu un relais qui bascule au niveau de sa bobine mais rien au niveau des contacts :paf .

ça tu peux le verifier au voltmetre.

si tous ça ok, je pencherai plus alors sur un probleme de distribution de L'UE.

As tu posé tes manos?

Est ce que cette install a subi des appoint dans le passé, signe de une ou plusieures fuites non solutionnées.

Si tu épuises tout ça , une petite recup de fluide afin d'eclaicir ce point aussi.

Tu peux refaire les métrés afin de valider aussi la quantité de fluide étiqueté qui peut etre mauvaise aussi, mais là j'y crois un petit peu moins.




Visiteur Visiteuricon_post
bjr il faut aussi regarder du coté de la préssion statique