dos cassette Daikin FHYC60B7V1 de 2001 R22#5162

4Contributeur(s)
mimifrigoagfroidJCDUSSPL
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour
j'ai un souci sur une cassette Daikin FHYC60B7V1 n série 1102934 de 2001 au R22 + groupe RY60A7V1 n série 2116698
je pense à un manque de charge car elle évapore à -10 mais pas de message d'erreur quand je mets la télécommande en mode test ( je n'avais pas la bonne procédure en doc )dans le groupe seule la leed verte est allumée
je recherche la doc technique de cet appareil
merci d'avance ;-)
Michel

Message édité par : mimifrigo / 31-07-2012 11:09

agfroid agfroidicon_post
salut mimi

j'ai quelques docs sur ce model et ses cousines, donnes moi ton mail en mp et je t'envoi ce que j'ai.

A+

AGFroid
mimifrigo mimifrigoicon_post
merci
JCDUSS JCDUSSicon_post
Salut mimifrigo,

Si tu penses à un manque de charge pourquoi ne récupère tu pas le ff pour vérifier. :#
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ,

c'est ce que je vais faire mais je préfère attendre d'avoir la doc pour pouvoir bien contrôler
agfroid agfroidicon_post
salut

michel je t'ai envoyé ce que j'ai mais les reference ne sont pas tout a fait les memes!! :#
alors je t'en ai envoyer plusieurs en espérant que tu trouve ton bonheur!

par contre si quelqu'un passe par là et a la doc en sa possession, qu'il n'hésites pas a se montrer!! :-D

A+
AGFroid
mimifrigo mimifrigoicon_post
merci
PL PLicon_post
Bonsoir. Je pense que tu pense bien, certainement un manque de charge, au R22 il suffit de mettre les manos et de contrôler la SC, évaporation à 0°c et SC 5/7°C, si écart trop grand, manque certain de fluide et fuite. J'ai réparé il y peu de temps une clim salle info, fuite sur les schraders. Recupe gaz, Test azote et remise en service.
Pat