Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» probleme code erreur 1501 PURY P 250 YEMA

probleme code erreur 1501 PURY P 250 YEMA#5157

5Contributeur(s)
MOMO64520agfroidchouchen56Visiteurdoug
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
MOMO64520 MOMO64520icon_post
Suite a discution avec la hotline et un controle de plusieurs points de mesures, ils m'ont demandé de récupérer le fluide R407C du groupe, 2.850 kg de moins que la charge il y a 8 Ans à la mise en sevice.
Recharge du groupe avec gaz neuf et controle du fonctionnement avec prise des pressions à plusieurs moments de marche de l'appareil.
Pressions BP: 4.5 bars et HP: 18.5 bars.

installation a fonctionné pendant 15 jours, mais ce jeudi apres midi pendant les grosses chaleurs le code erreur 1501 est réaparu.
prouriez vous me donner les points de mesures que je doit vérifier lorsque je pourrai voir le défault au prochaines chaleurs. :paf
agfroid agfroidicon_post
salut

as tu réparer la ou les fuites??
si il manquait du gaz c'est qu'il ya une fuite!!
donc faire un test d'etanchéité a l'azote et réparer les fuites, tirer au vide et recharger

A+
AGFroid
MOMO64520 MOMO64520icon_post
15 jours de controle en azote Pression 35 bars , avant de recharger en gaz neuf R407c, pas de trace de fuites.
Vue avec la hotline surement une tres petite micro fuite(soudure poreuse).
chouchen56 chouchen56icon_post
35 Bars ??????

truc de dingue , c'est pas du 410A que tu utilise c'est du 407C :-o

si tu avais eu des soupapes dessus t'était tranquille elle sautaient :-(

Donc controle tes détendeurs sur tes UI , test voir si ca n'arrive pas que lorsqu'une d'entre elle est mise en marche .
c'est ca ou un détendeur electronique sur ton UE

Message édité par : chouchen56 / 29-07-2012 21:51

Visiteur Visiteuricon_post
bjr ne serai ce pas plutot un pb de sondes?.
agfroid agfroidicon_post
re
a quoi correspond le code erreur 1501??
AGFroid
doug dougicon_post
Slt à tous,
35 bars je ne trouve pas ça excessif certes c'est du R407C qui circule mais c'est un VRV les orgnes de sécurités sont plus résistant j'ai les déjà fait, manip validé par Mitsu. Donc déf 1501 c'est un défaut manque de réfrigérant il te faut le manuel de service, en 1er temps il faut que tu fasse fonctionner ton système à 100% froid en test run,1 commande en froid appui 2 fois sur test sur toutes ou une puis bascule les switchs SW3-1 puis SW3-2 attend la montée en palier de ton cp il doit plafonner à 79 HZ pour le 250 vérifi tes températures de batteries (sonde vapeur)environ 3°c si ton défaut est tjrs existant ton vrv ne restera pas longtemps à 79 hz ou peut etre qu'il les atteindra pas. Vérifi ta t°de ref qui pour 60 hz ne doit pas exceder 120° mais bon il te faut une doc pour comprendre ce que tu fais je te souhaite bon courage sans le MNET pas facile...