Nous avons une pompe a chaleur atlantic alféa S8 équipant notre maison de 130m². Nous avons un plancher chauffant au rez de chaussé et des radiateurs à l'étage. Depuis trois ans, rien à redire, jusqu'au mois dernier ou la consigne de départ de 50° n'est jamais atteinte. Du coup, la PAC tourne sans répit et fait en même temps tourner le compteur ....

Un professionel est intervenu aujourd'hui. Après de multiples contrôles il me dit que tout à l'air normal et à fait en sorte que la résistance électrique démarre plus vite.
Je lui ai demandé si le circuit de gaz était correcte. Pas de fuite et pas possibilité de contrôler le circuit hormis de le vider pour mesurer la quantité de gaz présente.

J'ai un peu peur qu'il en reste là, qu'en pensez vous ?

Merci à tous
vercorcris vercorcrisicon_post
tu peu nous donné des valeur hp bp
température de l eau
combien de desmarage par heur ton compresseur
echangeur a eau il est propre?delta t de eau ces entre est sortie de l eau
fait venir un autre frigoriste
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
booster boostericon_post
Bonjour,
Une alféa S8 pour 130 m² ?? :# :# :# :#
5700 W à -7°C et départ d'eau à +45°C
Vous habitez en corse??

Votre installateur est un frigoriste/climaticien ou un simple plombier chauffagiste?

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,
je suppose que vous ne pourrez pas répondre au demande de pression de vercorcris 8-)
par contre je n'ai lu nulle part dans uelle région vous habitez!!!
alors, à défaut, pourriez vous nous dire quelle T° extérieure vous avez chez vous?
votre Unité exté, est elle situé face au vent froid que nous avons pour l'instant?
ces deux paramètres influent sur les performences de votre PAC!!
le pro qui est venu, il a monté des mano pour voir les pressions de travail?
je ne connais pas le modèle de votre pac; c'est de la technologie inverter?
pour ce qui est du gaz, il vous a bien répondu!! le meilleur contrôle est effectivemment enlever , pesé et remettre.
pour le contrôle de fuite: a t il employé une détecteur électronique?
comme le dit booster qui semble avoir les données de puissance; votre PAC est peut être un peu limite....
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
idem que l ami booster :=! ,avec une petite nuance,cela depond de quelle type de pac vous avez.est ce une eau/eau,une air/eau? vous dite qu elle a fonctionné pendant 3 ans sans probleme,et que la, elle fait des siennes,si c est une pac air/eau.cela s expliquerais par le fait que la puissance de celle ci avec les T° ext actuelles c est un peu trop juste,d ou le fait qu elle rame a atteindre la consigne.et c est pour cela que le thecnicien qui est passé a juger bon de faire partire l appoint electrique ( les resistances) plus tot que d habitude.je me fie au diagnostic du confrere sur le fait que votre pac n a rien,si ce n est un sousdimensionnement pour les T° exterieur que nous connaissons en ce moment.
pour l ami booster,les pac avec plancher chauffant basse T° ne necessite pas la meme puissance que d autre systeme.j ai un particulier qui a 200m² que du plancher chauffant basse T° sa pac ne fait que 8KW de puissance.et pourtant nous somme en alsace ;-) je signale aussi que ce client a des mur de 40cm et une bonne isolation.est ce votre cas,avez vous une bonne isolation? quelle region habitez vous? quelles sont les T° moyennes en hivers par chez vous?.
une consigne de 50 c est un peu elevée pour du plancher chauffant,votre pac fait elle de l ESC aussi? avez vous une VANNE 3 VOIES pour reguler le planché? donnez nous le maxi d info sur votre instal.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
desolé maitre airco,je n avait pas vu ton poste.mais a prioris nous nous orientons vers les memes causes.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
booster boostericon_post
SAlut ADEL,
Oui, comme toi je suis d'accord pour la puissance en plancher chauffant, mais HINANO dit qu'il a aussi des radiateurs
Donc un départ d'eau à 45/50 n'est pas de trop, et ce qui plombe cette PAc qui est AIR/EAU par les basses temp de ce moment

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
meaculpa,j ai zapper les radiateures :paf .bienvue booster :=! .
en defiinitf,encore une pac sousdimensionnée tres probablement.
juste pour confirmer ou infirmer les doute sur la puissance.il fait quel T°
par chez vous? et votre UE se prend t elle en glace plus que d habitude.d autre part la frequance des degivrage a t elle augmenté.si la reponse aux 2 dernieres questions c est oui,la y a plus qu a esperer que les T° remontes un peu car votre pac est sousdimensionnée.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
hinano hinanoicon_post
Déjà merci à tous de votre intéressement.

Les températures actuelles sont négatives, ce matin nous avions -6°. Nous habitons sur Rennes, et habituellement nous sommes plutôt sur des valeurs entre 3 et 5°C.

Ce qui me chagrine le plus, c'est que l'hiver dernier, qui a été aussi froid, nous avons pas eu de problème de ce type. Ce serait le premier hiver pour la PAC, je m'interrogerai en effet sur le dimensionnement de la PAC. En l'occurence, depuis deux ans tout fonctionnait correctement. L'année de l'installation nous avions des -8/-9 et elle rendait parfaitement la consigne demandé à 50°. La PAC est installé à l'Ouest et coupé du vent direct.
Le technicien qui est venu à bien tester les fuites de gaz, et pas grosses fuites apparentes.
Je ne remets pas du tout en cause les compétences du technicien qui est venu, je m'interroge surtout au sujet en prenant divers avis.
J'ai rencontré plusieurs forums et ce qui m'interroge, c'est que souvent on remet en cause la taille de la PAC. Lorsqu'il fait 5°/7° notre PAC actuellement n'arrive aps non plus à fournir 50°. Elle n'est pas équipé d'un ECS. Egalement la maison est plein Sud et équipé d'un poêle de 8kw. L'étude technique a été faite par un cabinet privé spécialisé en chauffage / climatisation. Ce n'est pas l'installateur qui a réalisé l'étude, afin d'éviter tout dilemme.

La pompe Alféa S8 est une inverter. Ce matin, à -6° je n'avais pas l'impression que le module extérieur tournait à son plein régime. Elle donne le sentiment de souffler moins d'air qu'elle ne pouvait le faire avant.

MErci encore de vos réponses,
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

si le ventilo de l'UE (unité extérieure) est défaillant (ce que vous semblez vouloir dire), alors effectivement la puissance de la PAC va diminuée.

moins d'air , donc moins de calories, seront amenées à l'échangeur; d'où la BP va chuter également.
cela pourrait expliquer cette perte de rendement par rapport aux années précédentes!!
je vois cela ou un manque de FF :#