Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Fuite sur vrf

Fuite sur vrf#3332

5Contributeur(s)
climtitidougAircofrigoPLshunt33
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
climtiti climtitiicon_post
On m'envoie sur une instal vrf pour prevoir a remplacer un compresseur ( instal realiser par moi y a 5 ans mais pas entretenue par notre entreprise) et quand je monte les mano tirage au vide (compressuer hs surement au manque de gaz) , l'entreprise qui realiser l'entretien n'a jamais trouvee et a rajouter du gaz por passer l'hiver.

Quel sont les moyens fiables et sans se prendre la tete gaz traceur ........

Merci d'avance :paf
doug dougicon_post
Slt,
Moi en 1er temps je scinde l'installation en 2 ue/ui, je monte la pression en azote jusqu'a 40 bars et si je trouve pas la fuite je bouchonne chaque ui. Je reconnais que c'est assé long au départ mais une fois la méthologie bien rodée c rapide, il faut juste avoir les bons raccords...En tt cas c tjrs plus rapide que le détecteur
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

je cite: "...remplacer un compresseur....monte les mano tirage au vide (compressuer hs surement...."

un compresseur qui tire au vide n'est pas symptomatique de maladie de celui ci; bien au contraire.... le manque de FF ou un bouchon si par contre 8-)

recherche de fuite, azote et savon ou nidron avec détecteur adéquat.
recherche de trace d'huile sur les conduites, raccords et échangeurs..
et application de savon aux endroits douteux cela sous pression d'azote suffisante
cette fuite, fait combien de grammes l'année?

bon courage ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
PL PLicon_post
Je suivrai les argument de Arcofrigo, quoi que la méthode de Doug est bonne mais parfois assez longue. Mais si je comprend bien le compresseur n'est pas hs? Car il tire au vide? Si c'est le cas certainement une ou plusieurs fuites.Faire une recherche sous azote, avec détecteur, et eau savonneuse(milles bulles par ex).
Pat
climtiti climtitiicon_post
eRREUR DE MA PART
IL YA ABIEN UN COMPRESSEUR HS

CAR LE TIRAGE AU VIDE SE FAIT GRACE A 2 AUTRES COMPRESSEURS DU GROUPES :-?
shunt33 shunt33icon_post
Citation : climtiti 

eRREUR DE MA PART
IL YA ABIEN UN COMPRESSEUR HS

CAR LE TIRAGE AU VIDE SE FAIT GRACE A 2 AUTRES COMPRESSEURS DU GROUPES :-?  


Bjr,
Aïe :-( ...Pour le compresseur c'est une casse mécanique ou électrique ?
Si tu es dans le 2ème cas, un grand nettoyage s'impose si tu ne veux pas avoir à remplacer tous les CP les uns aprés les autres :-?
Bon courage !
PL PLicon_post
Exact, suivre les conseil de shunt 33.
Pat
PL PLicon_post
Pour continuer ma réponse, il doit y avoir une fuite importante. Donc effectuer la recherche de fuites afin d'ètre certain que le circuit est étanche.
Pat