Bonjour
Je rencontre un problème de ventilation avec ma climatisation CARRERA CAR-35W/AGXC1 installé par un professionnel il y a deux ans environ et révisée.
En position froid la ventilation peu être gérée en Auto et sur les trois positions de ventilation.
En mode ventilateur le débit d'air est aussi gérable sur toute les positions.
Mais en position chauffage, juste un léger flux d'air sort de la climatisation, j'ai essayé toutes les positions de puissance de ventilation mais rien ne change le flux d'air reste le même.
Pour ce qui est de la chaleur et du froid, il n'y a pas de problème. A froid l'air est bien glacé à chaud aussi le peu d'air qui sort est chaud.
Auriez vous une idée du problème que je rencontre
Vous remerciant par avance pour vos réponse.
GaeL

Message édité par : gaelg / 17-10-2010 13:00 J'avais oublié de copier la formule de politesse :(



Message édité par : gaelg / 17-10-2010 13:02

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Pour l'instant, tout ce qui risque de rester au point mort... c'est ce post!

Tant que vous ne serez pas passé par la case " présentation membre " !

C'est par ici que ca se passe : http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
AAC AACicon_post
Manque de fluide. En chaud l'appareil ne ventilera quasiment pas tant qu'il ne pourra pas fournir du chaud.
icon_post
Bonsoir

Merci

Simple clair et précis :)

Y plus qu'a appeler le réparateur.

Bonne soirée

Gaël
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour gaelg,

Malgré ta présentation... plus que sommaire, où pour ainsi dire, vous ne dites rien de plus sur votre implication dans le domaine du froid.... je voudrais vous inciter à une petite réflexion.

En admettant que votre machine développe une puissance ( en mode chaud ) de 2500 calories.

Ces 2500 calories, vous seraient restituées ( à la température maximale ) avec une ventilation de 3 mètres cubes d'air frais ( par minute ).... MAIS .... si vous envoyez, sur votre échangeur, un volume de 15 M3/minute, ne pensez-vous pas que la température mesurée en sortie de cet évaporateur soit.... à une température beaucoup plus réduite??

C'est le principe même du ventilateur, plus justement appellé " brasseur d'air " ( que vous avez peut-être utilisé cet été ) chez vous!!

La charge de fluide frigorifique est ( peut-être ) insuffisante, mais il se peut également que votre appareil noit sous-dimensionné par rapport à vos besoins!!

A+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Aegis Aegisicon_post
Un appareil de ventilation est plus puissant en chaud qu'en froid, qu'elle température extérieur fait il chez vous lorsque vous utilisez la clim en mode chaud ?
icon_post
Bonjour

Je ne comprend pas une personne AAC ou ACA je ne me souviens plus m'avais répondu après votre remarque de présentation dmarco.

Il indiquait que c'était un manque de fluide, c'est la raison de ma réponse de remerciement.

La climatisation est en place depuis plus de deux ans, et elle couvre amplement les besoins pour le chauffage, je ne m'en sert jamais en été, je préfère le chaud au confort qui consomme :)

Il s'agit bien d'un manque de fluide.

Je vous remercie tous pour votre aide, malgré ma présentation sommaire (milles excuses)

Cordialement

Gaël
dmarco dmarcoicon_post
Bosoir gaelg,

Les deux solutions peuvent être envisagées!

Votre installation peut être en manque de fluide.... ce qui voudrait dire que vous auriez peut-être une fuite quelque part sur l'installation..... mais peut égaleent avoir été sélectionnée " trop juste " ( pour ne pas dire trop peu puissante ) pour vos besoins!!

La seule solution pour en être certain, est de peser le fluide restant dans votre installation, poids quidoit correspondre avec le descriptif constructeur qui est écrit sur votre clim!! ( en admettant évidemment que les longueurs de tuyauteries soient respectées )!!

Si le poids est bon..... refaites votre bilan thermique!! Vous y trouverez peut-être le soucis à l'origine de votre problème!!

Dans l'état actuel, sans avoir réalisé ces manpulations.... vous ne pouvez pas affirmer que votre diagnostic est exact!

CQFD

Mais bien sur, je vous parle en tant que professionnel du froid! Libre à vous de faire votre choix sur la conduite à tenir.

N'oubliez pas que notre profession est basée sur le relationnel, conseil au client... et n'a pas qu'un but purement " commercial " .

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
icon_post
Bonsoir

La climatisation a en fait été acheté il y a 3 ans et 2 mois, elle est dite pour "climatiser" de 20 à 35 m², la pièce ou est installée cette climatisation fait 25 a 27 m². Elle est visitée régulièrement mais je sais pas ce qu'ils font exactement :s.

Je ne suis pas expert en climatisation tel que vous l'avez remarqué, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé un technicien pour diagnostiquer le problème, mais la réponse de ACA semblait cohérente avec ma non connaissance.

Je vous tiens au courant une fois le technicien passé.

Vous remerciant encore.

Gaël
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Je reste sur mes positions et maintien mes propos.

Une clim ne s'achète pas parce qu'il est écrit sur la boite ... un certain nombre de mètres cubes, mais bien en fonction d'une demande précise.... tenant compte ( entre autre ) de votre situation géographique, de l'isolation de la pièce, de son orientation, du nombre d'ouvertures, du vitrage ( double ou simple vitrage ) ect.... et de ce qu'on veut obtenir comme résultat!!

Et tout cela se calcule.... à l'aide de ce qu'on appelle... un bilan thermique.

Notre métier ne laisse pas place à l'improvisation.

N'en déplaise à certains commerciaux qui ( généralement en grande surface de bricolage ) ne sont là QUE pour faire du chiffre d'affaire parce qu'ils ont du matériel à écouler, et dont le discours se bornera à vous répèter que " c'est écrit noir sur blanc sur l'emballage "!!
Ces mêmes vendeurs se garderont bien de vous mettre en garde sur la méthode employée pour arriver à ce calcul.

Vous comprendrez très bien qu'une clim, calculée en laboratoire pour une pièce de 30m2 parfaitement bien isolée.... soit un peu " légère " si vous l'installez dans une pièce .... par exemple à 2500m d'altitude, exposée plein nord et dans un endroit où les températures se rapprochent des températures hivernales!
Dans ce cas ( par exemple ) le rendement de votre clim deviendrait vite insuffisant.

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a