vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour j ai pac trane avec un régulateur carel j ai le code défauts FL il a rien qui tourne a par la pompe a eau
il a du gaz dans instalation qui a une idée
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
davejodo davejodoicon_post
salut

l alarme FL est normalement l alarme pour le Flow switch donc verifie si ton contact de celui ci est correct voici un lien avec un manuel complet pour les carel ou il est indiquer alarme débimetre==>FL a la page 49

http://www.carel.com/carelcom/web/download?nome_file=/carelcom/web/@extsrc/@fra/@catalogo/@documenti/@manuali/030220732.pdf
Rien ne vaut le travail manuel!!!!
vercorcris vercorcrisicon_post
mercie