Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» appoint clim Daikin

appoint clim Daikin#2273

5Contributeur(s)
AACdiscuscedfr79
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour, jeune frigoriste j'ai fait un appoint un charge 410A pour un Daikin 4MXS68F.
Les unites interieure 3 FTXS20G et 1 FTXS35G. Les relevés après charge : temp extérieure 27 °C, BP 9,2 bars 8°C, HP 25 bars 44 °C.
Je vaudrais savoir si les temp sont bonnes et si c'est normal après avoir éteint les 3 FTXS20G j'ai une HP 18 bars 31°C et une BP de 9,2 bars 8,5°C.( temp chambre 24°C, temp soufflage 11°C).
AAC AACicon_post
Bonjour,

Quelle est votre surchauffe ?

Celle-ci doit se situer entre 4 à 8.

Par ailleurs avec le R410 on ne fait pas d'appoint.

Deux possibilités :

Soit la mise en service avec supplemet de tuyauterie : on se référe aux instructions (en régle générale 20g par metre sup)

Soit un probléme de fonctionnement faisant penser à un manque de gaz, surchauffeapprochant ou dépassant 10, la ont récupere l'intégarlité du fluide de la machine en le pesant et si l'instalation n'est pas vieille ont réintroduit la quantité necessaire suivant les instructions du constructeur. Ont ne peut en aucun cas procéder en systeme inverter avec le R410 ou le R407 comme ont le faisait le R22.
discus discusicon_post
Salut micheh,AAC a raison, tu ne peux pas faire un complément en te basant sur ta BP sur un inverter (%vitesse compresseur et % ouverture détendeur,surtout sur un multi)Par contre je comprends pas AAC sur l'impossibilité de faire un complément en comparaison au R 407
@+DISCUS
icon_post
Bonjour, merci pour votre réponses.
Maintenant l'appoint fait je dois tout récupérer et introduire la charge du constructeur ?
En fait avant de faire l'appoint il y avait une fuite au niveau d'un raccord sur l'unité extérieure avec du givre sur tous les sorties et une BP de -5°C (temp soufflage +18°C).
Il peut avoir des problèmes sur le fonctionnement du PAC ?
Merci.
discus discusicon_post
Salut michel h ,effectivement température BP trop basse= prise en givre
refaire la charge comme indiquée précédemment
@+DISCUS
cedfr79 cedfr79icon_post
il y a certaines règles que certains ont l'air d'oublier
la réintroduction du fluide ne se juge pas au temps depuis lequel il a été introduit
le R407C étant un mélange zéotropique (≠ azéotrope) : R134a (52 %), de R125 (25 %) et de R32 (23 %) on ne sait pas quelle composant du fluide est parti
après chacun fait comme il veut
pour faire du froid il faut faire du chaud
discus discusicon_post
Salut R 410A et pas R407C ;-) ;-)
@+DISCUS
discus discusicon_post
Citation : cedfr79 

il y a certaines règles que certains ont l'air d'oublier
la réintroduction du fluide ne se juge pas au temps depuis lequel il a été introduit
le R407C étant un mélange zéotropique (≠ azéotrope) : R134a (52 %), de R125 (25 %) et de R32 (23 %) on ne sait pas quelle composant du fluide est parti
après chacun fait comme il veut
@+DISCUS
 



Faudrait bien lire les questions:R410A et non pas R407C (j'ai pas oublié...... ;-)
@+DISCUS
icon_post
tte a fait d'accord cedfr, en fait pas n'import au quoi avec les melanges, soit ca marche en laisse comme ca, soit sa marche pas en recupere, en cherche et colmate sa fuite et en charge a 0, c'est tt facile a comprendre portant.