Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» PAC AERMEC

PAC AERMEC#1833

3Contributeur(s)
Aircofrigofifi
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour à tous et merci de votre attention,
je cherche des infos précises sur l'interprétation des codes alarmes (A2 A7 A8 A9) sur une PAC Aermec NRW H.
je reprends l'entretien d'une installation de plusieurs PAC sur un chantier existant mais ne connais pas ces modèles et la doc fournie est très pauvre.
Plombier chauffagiste de métier, je souhaite m'investir dans ce type d'installation, aussi, vos infos sur cette marque me seront très utiles.
j'ai fouillé le site Aermec, mais je préfère les forums qui sont beaucoup plus près du terrain grâce à des personnes comme vous.
merci, cordialement, Claudio
:-P
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

votre premier post sur le site doit être votre présentation!!afin que nous puissions faire connaissance et vous souhaiter la bienvenue

c'est par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

présentation faite :=! , merci.
j'ouvre le sujet
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
icon_post
bonjour à tous,
après analyse des PAC, je pense que le souci vient de la charge en R407C
Lorsqu'on lance la PAC, la T° sortie PAC au secondaire ne monte pas plus de 1°C à l'afficheur (sur les autres, elle prend très vite 15°C)
elle tombe donc en Alarme A9 = Rendement incorrect.... et pour cause, pas de gaz, pas d'échange !!
quelqu'un pourrait il confirmer cette théorie?
merci, bonne journée, Claudio :-D [addsig]
fifi fifiicon_post
Salut

Ça serait plus simple si tu nous donnais un peu plus d'infos de fonctionnement: t° d'évap et de condensation, t° entrée sortie d'eau ou d'air enfin un minimum de choses pour qu'on essaye de t'aider

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
icon_post
bonjour à tous et merci à fifi de son aide,:=!
l'afficheur ne donne pas les T° evap et cond sur ce modele de PAC
je vais voir cette semaine avec un collegue plus equipe que moi pour prendre toutes les mesures ad'hoc
je reviens des que j'ai les infos
merci de votre aide, claudio :-D [addsig]
icon_post
bonjour,
probleme resolu par l'aide et l'intervention d'un confrere frigoriste
la charge en 407 est à revoir, les echanges ne sont pas bons, d'où le defaut "rendement A9"
en tout cas, merci de votre aide a tous,
cordialement, Claudio :-D [addsig]
fifi fifiicon_post
Salut

Eh bien tant mieux pour ton dépannage et merci d'avoir pris le temps de répondre :=! , ce qui n'est pas le cas de tout le monde enfin j'me comprends...............

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas